kelokotio escribió:Hola..el contactor tiene A1 y A2..no..uno de los dos se pone directo A2 por ejemplo..(al neutro si la bobina es de 220.)..y el A1 viene de la maniobra,que psa por el 95/96..y viene del hidronivel...no hay mas,..quizas te lia un poquillo si va a la botonera y eso pero no hay otra cosa..puentea los contantos del hidronivel y revisa mide contiuidad sin tension claro por si hay algo suelto,el hidronivel cierra contactos,a ver si tiene un contacto conmutado y esta mal y lo que hace es abrir..saludos
Si, como dice kelo tienes que probar el contacto del hidronivel y de paso el funcionamiento del mismo.
Lo puedes probar de dos maneras, llenar un cubo de agua y simular unas sondas sacando unos cables largos desde los bornes de conexión o ir puenteando esos cables y simular la subida y bajada del agua.
Primero puenteas el común (masa) a la sonda de mínima y luedo estos a la de máxima. En este momento la bomba se debe poner en marcha. Desconectas el de máxima y luego el de mínima y la bomba debe parar.
Saludos.