16 Feb 2012, 01:33
Normalmente le monto de 30mA aunque el único sitio donde el RBT deja bien claro que ha de ser con un máximo de 30mA es en la instalación interior de una vivienda (ITC-BT-25_2.1).
- Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA e intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general.
Normalmente, la sensibilidad de un diferencial se puede calcular, ya que depende de factores como la resistencia del cuerpo humano, el valor de la toma de tierra, la tensión de contacto máxima etc. En la ITC-BT-26 habla un poco por encima de las condiciones según el sistema eléctrico.
4.1 Protección por corte automático de la alimentación
El corte automático de la alimentación después de la aparición de un fallo está destinado a impedir que una tensión de contacto de valor suficiente, se mantenga durante un tiempo tal que puede dar como resultado un riesgo.
Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexiones a tierra de la instalación utilizado de entre los descritos en la ITC-BT-08 y las características de los dispositivos de protección.
El corte automático de la alimentación está prescrito cuando puede producirse un efecto peligroso en las personas o animales domésticos en caso de defecto, debido al valor y duración de la tensión de contacto. Se utilizará como referencia lo indicado en la norma UNE 20.572 -1.
La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales. En ciertas condiciones pueden especificarse valores menos elevados, como por ejemplo, 24 V para las instalaciones de alumbrado público contempladas en la ITC-BT-09, apartado 10.
Se describen a continuación aquellos aspectos más significativos que deben reunir los sistemas de protección en función de los distintos esquemas de conexión de la instalación, según la ITC-BT-08 y que la norma UNE 20.460 -4-41 define cada caso.
Mi recomendación es que se use uno de 30mA máximo y si hace falta uno superior, que no es típico en una bomba de las normales, se estudie el caso.
Saludos.