magnetotermico para motor

21 Feb 2014, 18:41

Hola muy buens de nuevo.

mi problema es que no se que magnetotermico debo comprar, para un motor tifasico de 380v y 5.5 cv de potencia.el que tenía era de 20A,así que no se si comprarlo igual o mayor.
un saludo.


 
Avatar de Usuario
Zamora
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 444
Registrado: 11 Ene 2013, 13:34
Ubicación: Lleida

Re: magnetotermico para motor

21 Feb 2014, 19:23

Magneto 10A curva D

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk


 
jorge1986
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 58
Registrado: 21 Feb 2014, 08:41
Ubicación: Valencia

Re: magnetotermico para motor

21 Feb 2014, 20:16

deberias de dcirnos tambien que linea llega al motor, los motores se deben proteger con termicos guardamotores, a falta de ello debes de apurar el magnetotermico a la potencia del motor, ese motor te consumira en condiciones optimas 9,9 A, como dice el compañero un 10A decurva de motores (D) en principio te valdra pero va muy ajustado, a la minima que tengas carga te saltara, lo optimo seria colocar una magnetotermico de 16A curva D y un guardamotor de 8 a 12 Amperios


 
paniscanel
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 12
Registrado: 13 Mar 2013, 21:07
Ubicación: Madrid

Re: magnetotermico para motor

21 Feb 2014, 21:34

Podrias instalar un disyuntor magnetotermico de protección motor, al tener protección magnetica protegerias la linea y la regulación termica (sobrecargas) el motor y ajustable.
mira este:
http://adajusa.es/disyuntores-proteccio ... -14-a.html

La intensidad de disparo magnetica es de 14A y con esta calculas la sección máxima del cable que puedes instalar.
Ocupa como un magnetotermico normal trifasico y es curva D.

saludos