Necesito urgente calcular el coseno

Publicado: 07 May 2014, 02:13
por ItaloGiglioVeas
Hola gente soy nuevo en esto y necesito que me den una mano urgente
Necesito calcular el coseno fi de este motor(foto adjuntada)
Gracias de antemano !
Saludos

Necesito urgente calcular el coseno

Publicado: 07 May 2014, 02:33
por Borch206
746W*2HP / 1720 VA = 0,86

El motor desaprovecha en forma de potencia reactiva el 14% de la energía que consume.

Borja

Re: Necesito urgente calcular el coseno

Publicado: 07 May 2014, 02:51
por ItaloGiglioVeas
esos datos como los obtuviste ?

Re: Necesito urgente calcular el coseno

Publicado: 07 May 2014, 03:48
por ItaloGiglioVeas
Borch206 escribió:
746W*2HP / 1720 VA = 0,86

El motor desaprovecha en forma de potencia reactiva el 14% de la energía que consume.

Borja


amigo de sdonde sale el 746 y el 1720 ?

Re: Necesito urgente calcular el coseno

Publicado: 07 May 2014, 03:53
por ItaloGiglioVeas
746 1 hp me falta saber de donde sale el 1720

Re: Necesito urgente calcular el coseno

Publicado: 07 May 2014, 07:13
por Gambier39
ItaloGiglioVeas escribió:
746 1 hp me falta saber de donde sale el 1720


Hola a todos/as.

La fórmula no es correcta ya que se trata de un motor trifásico y la potencia aparente en este caso S = 1.73 x 400V x 4.3A = 2979,12 VA.

Los 1720 VA han salido al no multiplicar por 1,73= Raiz cuadrada de 3 y por tanto S= 400V x 4.3A = 1720 VA

Saludos

Re: Necesito urgente calcular el coseno

Publicado: 07 May 2014, 07:53
por Hefner
La fórmula no es correcta ya que se trata de un motor trifásico y la potencia aparente en este caso S = 1.73 x 400V x 4.3A = 2979,12 VA.



Ni es correcta la fórmula, ni es correcta la placa de características: un motor no consume lo mismo de 380 V que a 400 V. Por tanto
todo dato del que se parta empíricamente para hacer cálculos es erróneo

Por otro lado me gustaría saber el porqué querer saber el coseno de esa bomba, ya que no es un dato que aporte mucho para su
funcionamiento

Un saludo

Necesito urgente calcular el coseno

Publicado: 07 May 2014, 12:17
por Borch206
Gambier39 escribió:
ItaloGiglioVeas escribió:
746 1 hp me falta saber de donde sale el 1720


Hola a todos/as.

La fórmula no es correcta ya que se trata de un motor trifásico y la potencia aparente en este caso S = 1.73 x 400V x 4.3A = 2979,12 VA.

Los 1720 VA han salido al no multiplicar por 1,73= Raiz cuadrada de 3 y por tanto S= 400V x 4.3A = 1720 VA

Saludos


Estaba dormido, la fórmula la se... No tengo disculpa.
Osea que sale un cos de 0,50
La mitad del consumo total la aprovecha y la otra mitad se pierde...
Menudo motor "más eficiente"


Borja

Re: Necesito urgente calcular el coseno

Publicado: 07 May 2014, 19:38
por Gambier39
Hola a todos/as

Imagino que quiere saber el cos de fi por el coste que le supone poner ese motor en marcha ya que hasta hace poco tiempo, el recargo por reactiva con cos de fi de 0.5 estaba penalizado con un 47% de recargo.

Saludos

Re: Necesito urgente calcular el coseno

Publicado: 07 May 2014, 19:59
por Borch206
Bueno si, pero habría que calcular el coseno resultante de toda la instalación, este motor lo aumenta pero en un grado... No por este motor va a tener ese recargo...


Borja