NOSTROMO escribió:Ferroresonancia!!!!
Hace ya tiempo llevé el mantenimiento de una fundición y una de las máquinas en el montaje habían canalizado la acometida, creo recordar que eran tres cables de 50mm2 por fase, bajo tres tubos de hierro, pero cada fase iba por un tubo en vez de repartir las tres por cada tubo.
Aquellos tubos se ponían muy cachondos y en consecuencia los cables también.
Te refieres a éste fenómeno cuando dices ferroresonancia??
Yo creo que el fenómeno que comentas es debido a la inducción magnética del campo eléctrico del conductor, que calienta el material metálico de la conducción. Cómo bien dices, cuando una línea tiene más de un conductor por fase, lo recomendable es tirar las fases: R,S, T, juntas por la misma conducción, separandolas en ternas, así se atenua el efecto de los campos magnéticos.
La ferrorresonancia es un fenómeno muy complejo que se da sobre todo en transformadores, especialmente de medida de tensión. Estos transformadores pueden entrar en resonancia serie con capacitancias de la red y provocar en su bobinado sobretensiones muy elevadas, y en resonancia paralelo sufriendo en este caso sobreintensidades. Desde luego los fenómenos anteriores provocan también problemas de inducción magnética, calentamientos, etc.
Un saludo
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk