Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..




distribucioneselectricas.com

 
albertini006
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 13 Ene 2013, 10:37
Ubicación: Madrid

reparto de lineas

14 Ene 2013, 20:10

tengo en cuadro secundario a un automatico general de 63A con un bloque vigi de 63 de hay va a un contactor y se reparten las 3 fases a 15 automaticos de 10A
Mi pregunta es:
que es mejor para separar tanto automatico una opcion es quitar el vigi y del contactor repartir a 3 diferenciales y q cada diferencial coja 5 automaticos de 10A
la otra poner otro automatico con vigi tetrapolar y repartir fases
Q OTRAS opciones me dais siempre con normativa gracias a todos


 
electriservi
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 328
Registrado: 05 Ago 2012, 22:49
Ubicación: Valencia
Ubicación: valencia
Contactar:

Re: reparto de lineas

14 Ene 2013, 21:13

Para mi la mejor opcion es la de 3 diferenciales y 5 termicos cada uno!!


 
josemxr
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 149
Registrado: 20 Ene 2013, 02:53
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: reparto de lineas

20 Ene 2013, 03:09

Compañero, yo dejaría el vigi separaría tres fases pondría un diferencial en cabecera y colgaría 5 PIAS de 10 amperios de cada uno

Si tienes alguna otra duda ponte en contacto con

www.servi-madrid24.com

Somos electricistas de Madrid y nos gusta mucho echar una mano a los compañeros.

Saludos




 

 


distribucioneselectricas.com