Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com





 
toni014
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 20 Dic 2013, 19:07
Ubicación: Ciudad Real

Cuadro de alumbrado publico

20 Dic 2013, 20:36

Hola buenas a tod@s, tengo que realizar el montaje y proyecto de un cuadro electrico para alumbrado publico, y necesita que me echaseis una mano con algunas dudas que tengo respecto a la sección del cableado en las derivaciones y proteciones de cables.

Quiero proyectar un cuadro que tendría una IGA de 40 A, del cual salen 4 conductores unipolares (aislamiento PVC) de 16 mm2 hacia un contactor tripolar de 40 A tipo AC3 y un borne de conexón para el neutro. De la salida del contactor y de la borne del neutro saldra 4 conductores unipolares de la misma sección (16 mm2) hacia un reductor estabilizador de flujo en cabecerá.

El conductor de 16 mm2 ha sido elegido en función al metodo de instalación B1 o B, para montaje en canaletas con laterales perforados, que segun tabla 1 de la ITC-19 admite 59A. Podría poner en principio de 10 mm2 de 44A, pero aplicando coeficiente de reducción por temperatura ambiente, considerando 50 ºC la temperatura ambiente del cuadro electrico, de 0,82, la intensidad admisible en el caso de 10mm2 esta por debajo de 40A del IGA. Para el caso de 16mm2, aplicando coeficiente de temperatura, admiten 48,38A mayor que la In del IGA.

-¿Esta bien planteado la elección de la sección del conductor o tendria que tener en cuenta otro metodo de instalación o otra temperatura ambiente?.

Otra cuestion.

De la entrada del contactor y del borne del neutro (a la entra o salida de este borne) tengo que sacar derivaciones para la medida de la tensión suministrada entre fase y neutro (mediante un analizador de redes), alimentación monofasica del analizador, alimentación monofásica para un grupo de semaforos protegidos por diferencial y magnetotermico de 10A, linea monofásica para la señal de reducción de tensión y linea monofásica para alimentación de la bobina del contactor de 40 A y para la bobina del contactor de la señal de reduccion de tensión.

Para solucionar esto, habia pensado en sacar de la entrada del contactor, y de la entra del borne de neutro, 4 conductores (3F+N). Dos de los conductores de las fases serían de sección de 1,5mm2 hasta un fusible de 2A, y de la salida de este, en misma sección, a la entrada de medida de tensión de las dos fases del analizador. El conductor de la trecera fase y el neutro serían de sección de 4 mm2, e irian conectado a una borna de distribución conductores, con varias salidas.

- Una duda que tengo en este punto es, si la sección de los conductores de fase y neutro que salen de la entrada del contactor y el borne de neutro, hacia los fusibles y borna de distribución, son adecuadas o deberian de ser de sección de 16 mm2 como la sección de los conductores que salen del IGA. ¿Deberia proteger, con magnetotermico o fusible, los conductores de 4 mm2 que entran en la borna de distribución?

De la borna de distribución saldrían 3 circuitos monofásicos (fase-neutro). Uno de sección de 1,5mm2 hacia fusibles de 2A, para medida de tensión de la tercera fase y neutro y alimentación del analizador.

(Consumo del analizador: 3 VA, consumo del circuito de medida de tensión: 0,7 VA. Obligado, por fabricante, a proteger la alimentación y medida de tensión con fusible de 2A máximo y minimo de 0,5A).

Otro circuito monofásico de sección de 1,5mm2 para alimentación de bobinas de dos contactores ( un contactor que da paso a la alimentación y activación, en regimen normal,del reductor, y otro conctator de un polo para activación de reducción de tensión del reductor).
En este caso el neutro iria al neutro de la bobina de un contactor y de este al neutro de la otra bobina, con sección en todo el camino de 1,5mm2. La fase iria protegida por un fusible de 1 A tipo gG, y de este fusible entraria, con misma sección de 1,5mm2, en la entrada de relé del analizador.

De las salidas del rele iria un conductor de 1,5mm2 para la fase de la bobina del contactor de 40A, y otro, de misma sección, para fase de la bobina del contactor de señal de reducción de tensión.

-¿Deberia proteger el neutro de las bobinas con otro fusible de 1A tipo gG?.¿La sección de 1,5mm2 esta permitida en un cuadro de alumbrado publico o debería ser mínimo de 2,5 mm2?

El fusible de 1A tipo gG ha sido elegido porque la entrada de rele soporta como maximo 2A para el control de cargas inductivas. Este tipo de fusibles permiten el paso de una corriente maxima durante un periodo largo (aproximadamente 1 hora) de 2,1In (Guia tecnica ITC-22) sin que llegue la fusión del fusible. Por otro lado, la corriente demanda por las bobinas de los contactores no sobrepasaran los 0,5A a la llamada y será menor a esta en señal mantenida. En el caso de activación de los dos contactores al mismo tiempo, suponiendo consumo en la llamada de 0,5A, la intensidad total de llamada de los contactores será de 1A y suponiendo que es durante un breve periodo de tiempo, menos de un minuto, no fundira el fusible.

Otro circuito monofasico de sección de 2,5mm2, saldría para la alimentación de semaforos. Esta línea que sale del distribuidor entraria a un diferencial (2 polos) de 30mA, con sección de 2,5 mm2 por fase y neutro, y saldria, en misma sección, hacia un magnetotermico de 2 polos de 10 A.

-¿Podría poner esta sección, a priori, sabiendo solamente la intensidad nominal del magnetotermico?

No he aplicado coef. de correción por agrupamiento a la hora de calcular las intensidades admisibles por los conductores, ya que la distancia en la que discurriran los conductores de 1,5mm2, 4 mm2, 2,5mm2 y 16mm2 de forma paralela en la misma canaleta no sera superior a 2 metros, según ITC-19, solo he aplicado el coef. por temperatura (50ºC) , sobre las intensidades que aparecen en la tabla 1 de la ITC-19 modo B1, como he comentado al principio.

Por ultimo del distribuidor saldria un conductor de 2,5mm2 hacia la entrada del contactor que se encarga de mandar la reducción de la tensión del reductor, y de la salida del contactor a la entrada de mando del reductor. El neutro de la entrada de mando del reductor lo he sacada con misma sección de 2,5mm2, de la salida del borne de neutro.

-¿Deberia proteger la señal de mando del reductor (fase y neutro) con fusible o magnetotemico?.

Muchas gracias de antemano, espero que me ayudeis y corrigais en las meteduras de pata que haya podido cometer. gracias y un saludo


 
rafaseten
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 200
Registrado: 24 Feb 2011, 15:08
Ubicación: Cádiz
Ubicación: Setenil

Re: Cuadro de alumbrado publico

09 Ene 2014, 20:37

no se si te podre ayudar das demasiados datos y me lio un poco . mejor si aportaras un esquema unifilar . te aconsejo que cada vez que cambies de seccion protejas con magnetotermico y diferenciar mando de potencia , mando en monofasica con termico y diferencial , potencia con termico y diferencial , el contactor parece adecuado pues es ac3 cargas inductivas, otra cosa no te aconsejo que pongas el neuto en el contactor , si falla el borne del neuto y acatuan los de las fases sabes lo que pasa , no, ... espero haberte alludado para los semaforos circuito a parte con sus crrespondientes protecciones estan en el reglamento