Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..




distribucioneselectricas.com

 
standarman
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 6
Registrado: 17 Mar 2015, 23:00
Ubicación: Madrid

Re: ID aguas arriba

26 Abr 2015, 22:13

Hola, entonces, ¿os parece bien como solución intermedia anular el ID del subcuadro de la depuradora y llevar un circuito exclusivo desde uno de los ID del cuadro general de la vivienda para alimentar ese subcuadro? Muchas gracias


 
Avatar de Usuario
Emecordoba
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 205
Registrado: 12 Ene 2010, 01:33

Re: ID aguas arriba

06 May 2015, 14:55

Hasta donde yo se y he montado. ..siempre que se ponga un diferencial en "cascada" por debajo de otro...dará problemas. ...saltará cuando menos te lo esperes. ...
Como nunca me ha dado problemas, es como han dicho anteriormente, de la entrada del diferencial principal, alimentar el segundo diferencial

Saludos


http://jara-creaciones.blogspot.com/
 
turbo
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 18
Registrado: 20 Nov 2014, 19:16
Ubicación: Otra

Re: ID aguas arriba

08 May 2015, 16:21

fué un post muy interesante todo lo de diferensiales lo aprendi en españa
en instalaciones domiciliarias nunca emos instalado diferensiales dentro de la instalacion todos les emos montado en el tablero general


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5505
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: ID aguas arriba

08 May 2015, 18:39

fué un post muy interesante todo lo de diferensiales lo aprendi en españa
en instalaciones domiciliarias nunca emos instalado diferensiales dentro de la instalacion todos les emos montado en el tablero general


Sin duda alguna. Lo único que aquí "tableros" hace tiempo que no usamos en las acometidas eléctricas (creo recordar que desde el año
1973, cuando se legisló que los soportes no podían ser "propagadores de llama"). Eso sí, para encofrados aún se siguen utilizando...

Un saludo




 

 


distribucioneselectricas.com