generador en paralelo con la red

30 Jun 2015, 23:28

CUANDO UN GENERADOR ENTRA EN PARALELO CON LA RED (BARRA INFINITA)
¿ EL AVR SIGUE CONTROLANDO LA TENSIÓN ?
O ¿QUIEN LO CONTROLA CUANDO SE PONE CARGA?


 
electricistaat
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 368
Registrado: 14 Jun 2011, 05:10
Ubicación: Otra
Ubicación: São Paulo - Brasil

Re: generador en paralelo con la red

03 Jul 2015, 04:51

MARCASLUIS escribió:
CUANDO UN GENERADOR ENTRA EN PARALELO CON LA RED (BARRA INFINITA)
¿ EL AVR SIGUE CONTROLANDO LA TENSIÓN ?
O ¿QUIEN LO CONTROLA CUANDO SE PONE CARGA?

El AVR en este caso trabaja juntamnete con el compensador de cuadratura que trata de mantener el FP al valor fijado, entendiendose que cualquier aumento o disminucion de carga activa existira una variacion de reactiva.
Existen sistemas en los cuales se interconectan todos los reguladores de tension y la reparticion de carga reactiva total será proporcional a la activa en relacion al Factor de potencia.FP.
La reparticion de reactiva inicial será ajustada con el potenciometro de ajuste de tension.