Cálculo sección de conductores

27 Abr 2016, 20:42

Buenas tardes.
¿Se puede aplicar una caída de tensión del 3 por ciento para el cálculo de sección de una derivación individual en vivienda o es un 1 por ciento?
Saludos.


 
Avatar de Usuario
chule
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 201
Registrado: 17 Sep 2012, 23:23
Ubicación: Madrid

Re: Cálculo sección de conductores

27 Abr 2016, 21:37

Hola eldel33..si no recuerdo mal era Centralizaciones por plantas el 0.5%, Centralización única el 1%, Si es un sólo usuario el 1.5%

Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.


Hay tres tipos de personas...las que saben contar y las que no
 
jujegaro
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 30
Registrado: 05 Abr 2016, 18:37
Ubicación: Cádiz

Re: Cálculo sección de conductores

28 Abr 2016, 10:43

Efectivamente chule, según la ITC-BT-15:

b) La caída de tensión máxima admisible será:

- Para el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 0,5%.
- Para el caso de contadores totalmente concentrados: 1%.
- Para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación: 1,5%.


 
Avatar de Usuario
chule
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 201
Registrado: 17 Sep 2012, 23:23
Ubicación: Madrid

Re: Cálculo sección de conductores

29 Abr 2016, 18:31

Gracias jujegaro por la confirmación...de no hacer cálculos se olvida todo.
Un saludo

Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.


Hay tres tipos de personas...las que saben contar y las que no


 

 