por Kirchhoff
10 Nov 2013, 12:59
Foro: Formación, cursos y cualificaciones profesionales
Tema: Trabajar en Inditex
Respuestas: 1
Vistas: 2819

Re: Trabajar en Inditex

Si. Saludos.
por Kirchhoff
10 Nov 2013, 12:31
Foro: Media y Alta tensión
Tema: Busco quien me haga el mantenimiento del trafo.
Respuestas: 5
Vistas: 4583

Re: Busco quien me haga el mantenimiento del trafo.

Entra en esta web http://www.coversa.com. Aunque el mapa de delegaciones no está actualizado, ya tienen delegación en Málaga. Son bastante buenos.
por Kirchhoff
05 Abr 2012, 22:54
Foro: Media y Alta tensión
Tema: ¿Que producto usais para limpizar las botellas de MT?
Respuestas: 19
Vistas: 14059

Re: ¿Que producto usais para limpizar las botellas de MT?

El tricolo está prohibido y cuidado con utilizar percloroetileno, aunque quita la humedad es totalmente tóxico y detectable mediante análisis de orina durante meses. En la red podéis encontrar los efectos perjudiciales para la salud.
por Kirchhoff
05 Abr 2012, 17:12
Foro: Media y Alta tensión
Tema: rele de desequilibrio
Respuestas: 5
Vistas: 5594

Re: rele de desequilibrio

El relé de desequilibrio en baterías de condensadores no es una secuencia inversa (46) tal y como conocemos. Aquí se trata de un transformador de intensidad instalado entre dos bancos de condensadores idénticos.
por Kirchhoff
04 Abr 2012, 23:14
Foro: Media y Alta tensión
Tema: Contacto Protecciones marca SEL
Respuestas: 1
Vistas: 3931

Re: Contacto Protecciones marca SEL

¿Dónde quieres montar un SEL?
por Kirchhoff
04 Abr 2012, 21:25
Foro: Media y Alta tensión
Tema: rele de desequilibrio
Respuestas: 5
Vistas: 5594

Re: rele de desequilibrio

Mira la regulación de la función 51n. También habría que saber si dicha función es realizada por sumatorio de corrientes (3 T.I.) o si hay un toro abrazando los tres cables. Seguramente te dispare por punta de conexión. Revisa la regulación y ya me cuentas.