CONEXIÓN INVERSOR Y BY PASS UPS

Publicado: 26 Jul 2011, 18:05
por manillo
Estimados, tengo una UPS de 100 Kva a la que le voy a realizar las conexiones de entrada al inversor y a la entrada de by pass por separado. El tema es que la entrada del inversor la voy a alimentar a través de un transformador de aislación y la entrada de by pass directamente del transformador de compañia. La consulta es si alguien me puede ayudar a entender los problemas que puedo tener en una transferencia a by pass debido a que los neutros son distintos. Uno es el del centro de estrella del transformador de aislación y el otro es el del transformador de red. Espero halla sido claro y agradezco las respuestas

Re: CONEXIÓN INVERSOR Y BY PASS UPS

Publicado: 27 Jul 2011, 10:45
por Francisco de Quevedo
Hola manillo.

Esto es muy sencillo, cuando la instalción este funcionando con la red o sea By pass no tienes problemas ,si lo que te refieres a derivaciones a tierrra.
Cuando lo uses con el trafo de aislamiento, lógicamente ya no pertenece a la red, por lo tanto no hay referencia con la estrella del trafo de distribución, y los posible defectos no aparecen, ni puebas de disparos de relé ni diferenciales etc...

Por lo tanto, debes poner con referencia a tierra el segundario que como es de esa potencia será trifasico, tendrá un punto cero, pues ese ponerlo a tierra .

Creo que es esa la duda.

Saludos