Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
rguindi
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 15
Registrado: 23 Sep 2018, 23:29
Ubicación: Zamora

Utilizar cable de aluminio

02 Sep 2021, 15:42

Buenas tardes!

Tengo una finca en la que desde mi cuadro principal tengo que alimentar un garaje que esta a 150 metros aproximadamente. He utilizado la calculadora para la caída de tensión y se me recomieda al menos una sección de 10mm de cobre para contrarrestar la caída de tensión. La opción seria una manguera 3X10 (Fase, neutro y tierra).
Dado que los precios del cable de aluminio son bastante mas bajos, aunque tuviera que poner una sección de 16mm, mi pregunta es.

Hay algún inconveniente, ya sea en tema de normativa o practico, en utilizar aluminio? El cable iría enterado bajo tubo.

Muchas gracias!


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Utilizar cable de aluminio

02 Sep 2021, 21:52

Si has calculado correctamente la caída de tensión, ningún problema. Solo ten en cuenta que cuando conectes cobre con aluminio debes utilizar conectores especiales para ello


 
rguindi
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 15
Registrado: 23 Sep 2018, 23:29
Ubicación: Zamora

Re: Utilizar cable de aluminio

02 Sep 2021, 23:52

Perfecto.
Quizas sea algo básico, pero es que es tan habitual hacer la instalación en cobre que ni me había planteado la posibilidad de hacerlo en aluminio, al menos para estos tramos largos, y el ahorro económico es bastante considerable.
Gracias por la respuesta!


 
Carlos_LED
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 4
Registrado: 02 Sep 2021, 10:55
Ubicación: Valencia
Contactar:

Re: Utilizar cable de aluminio

16 Sep 2021, 13:22

La única pega que tiene el cableado de aluminio, es que puede aumentar el riesgo de incendios doméssticos. La tensión del cableado disminuye con cada ciclo de enfriamiento progresivo experimentado, creando el fenómeno conocido como "fluencia fría", estas conexiones sueltas sueltas pueden causar chispas que pueden dar lugares a incendios.
Recuerda que los cables de aluminio requieren un mayor mantenimiento que el cableado de cobre. Además, que el aluminio también experimenta corrosión cuando encuentra ciertos compuestos metálicos, y esta oxidación da a la conexión una mayor resistencia.
Fuente: https://www.electricaplicada.com/ventaj ... electrico/


 
rguindi
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 15
Registrado: 23 Sep 2018, 23:29
Ubicación: Zamora

Re: Utilizar cable de aluminio

16 Sep 2021, 15:25

Al final creo q optare por el cableado en Cobre. Me va a salir algo más caro (el doble diría yo), pero al no ser un tramo muy largo lo voy asumir. Probablemente podría ahorrarme unos eurillos con el aluminio, pero si tener una certeza plena prefiero no arriesgarme.

Muchas gracias


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1676
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Utilizar cable de aluminio

16 Sep 2021, 16:06

Hola
Fíjate tú los problemas que tendrá el cable de aluminio que TODAS las redes aéreas, subterráneas o posadas en fachada (desde el CT hasta el punto de distribución) está cableadas
con ese material :o
Saludos


 
rguindi
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 15
Registrado: 23 Sep 2018, 23:29
Ubicación: Zamora

Re: Utilizar cable de aluminio

16 Sep 2021, 16:48

lo se, pero a nivel domestico no es algo que se suele utilizar, de ahí mi pregunta.
un saludo!


 
EmilioCarrasco
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 485
Registrado: 23 Jun 2019, 13:31
Ubicación: Albacete

Re: Utilizar cable de aluminio

16 Sep 2021, 18:19

rguindi escribió:
lo se, pero a nivel domestico no es algo que se suele utilizar, de ahí mi pregunta.
un saludo!

A nivel doméstico el REBT obliga a que la instalación interior esté realizada en cobre.

Pero la ampliación que pretendes hacer NO ES instalación interior y lo lógico y normal es hacerla con aluminio, por dos razones fundamentales: menos peso y menor coste.

Sólo ten cuidado con lo que te han indicado de utilizar conectores bimetálicos en la conexión cobre-aluminio y en hacer bien el cálculo por c.d.t. ya que la conductividad del aluminio difiere de la del cobre.

Y no te calientes el morro con la fluencia fría, que no te va afectar en absoluto.

Un saludo. Emilio Carrasco