Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
SrVarea
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 07 Ene 2017, 21:05
Ubicación: Jaén

Problema Transformador

07 Ene 2017, 21:18

Hola buenas, me han mandado hacer el siguiente ejercicio de transformadores:

Imagen

Y la verdad es que me esta costando bastante hacerlo y me han surgido un par de dudas sobre el funcionamiento propio de transformadores:
-¿Los 10kVA es la potencia aparente de ambos lados del conservador o de cada uno por separado?
-Al no hablar el problema de ensayo en vacio, ¿puedo considerar las perdidas en el hierro despreciables no?

Gracias y saludos :)


 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 514
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Re: Problema Transformador

07 Ene 2017, 23:50

SrVarea escribió:
Hola buenas, me han mandado hacer el siguiente ejercicio de transformadores:

Imagen

Y la verdad es que me esta costando bastante hacerlo y me han surgido un par de dudas sobre el funcionamiento propio de transformadores:
-¿Los 10kVA es la potencia aparente de ambos lados del conservador o de cada uno por separado?
-Al no hablar el problema de ensayo en vacio, ¿puedo considerar las perdidas en el hierro despreciables no?

Gracias y saludos :)

La ecuación de la potencia aparente se cumple para cada lado.

Sí, debes despreciar las pérdidas en el núcleo porque no te dan los datos.

Saludos.



Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk


 
SrVarea
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 07 Ene 2017, 21:05
Ubicación: Jaén

Re: Problema Transformador

08 Ene 2017, 09:41

kyleXY escribió:
La ecuación de la potencia aparente se cumple para cada lado.

Sí, debes despreciar las pérdidas en el núcleo porque no te dan los datos.

Saludos.



Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk


Pero es que no se me cumplen los calculos de la potencia:
-En el secundario tenemos 100 v y una impedancia de z=1'73+1j
-P=100^2/1'73=5780'34 W
-Q=100^2/1=10000 VAr
-S= raiz cuadrada(5780'34^2+10000^2)=11550'43 VA
No se me cumple la igualdad con los 10 kVA
Seguramente lo este planteando mal pero no veo donde fallo :oops:
Gracias y Saludos


 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 514
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Re: Problema Transformador

08 Ene 2017, 11:06

SrVarea escribió:
kyleXY escribió:
La ecuación de la potencia aparente se cumple para cada lado.

Sí, debes despreciar las pérdidas en el núcleo porque no te dan los datos.

Saludos.



Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk


Pero es que no se me cumplen los calculos de la potencia:
-En el secundario tenemos 100 v y una impedancia de z=1'73+1j
-P=100^2/1'73=5780'34 W
-Q=100^2/1=10000 VAr
-S= raiz cuadrada(5780'34^2+10000^2)=11550'43 VA
No se me cumple la igualdad con los 10 kVA
Seguramente lo este planteando mal pero no veo donde fallo :oops:
Gracias y Saludos


Según las cargas que tenga conectadas, un transformador, este puede proporcionar más o menos potencia que su potencia nominal, a salvo de los efectos que produzcan las sobrecargas.

La potencia nominal en este tipo de problemas te la dan para que calcules el circuito equivalente utilizando las potencias de cortocircuito.

Saludos.

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk