Ubicación: Barcelona

Calculo KvA de Autotransformador

05 Dic 2019, 18:24

Buenas

 un montacargas de   4Kw con una Tension de 3 x 230/400 y 50Hz   , esta montado en una Finca donde  hay Tension  Trifasica 3 x 133/230 .
Antiguamente , cogia corriente de otra acometida ( en la esquina ) ue era de Tension 3 x 230/400
Un Autotransformador reversible me puede ayudar me  han dicho....pero de cuantos KvA . Help Please


Wenderson Tirabassi
Gestor De Suministros & Obras
661 369 103
wenderson@gestiondesuministros.com
 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Calculo KvA de Autotransformador

15 Mar 2020, 11:54

Para saber el autotransformador necesario, debes obtener potencia aparente en kVA. Lo puedes hacer a partir de la tensión y corriente o también con la potencia activa en kW y el FP o Cos de phi.
Una vez hayas convertido a kVA aplicas un factor x1,25 y te da la potencia mínima necesaria para el autotransformador.
Saludos