Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
Railin
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 31 Ago 2020, 13:26
Ubicación: Almería

Ayuda problema trifasica

31 Ago 2020, 13:30

Hola, he estado intentando este problema y soy incapaz. ¿Alguien podría ayudarme?
Adjuntos
IMG_20200831_133005.jpg


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: Ayuda problema trifasica

01 Sep 2020, 09:33

Buenos días Railin, la carga w1 es una carga adicional a la carga A y B, monofásica de 5.6 kw??????


Saludos


 
Railin
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 31 Ago 2020, 13:26
Ubicación: Almería

Re: Ayuda problema trifasica

01 Sep 2020, 10:04

Hola Miguel 69, tanto W1 como W2 son vatimetros.


 
tiopepe
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 411
Registrado: 05 Sep 2014, 15:20
Ubicación: Madrid

Re: Ayuda problema trifasica

03 Sep 2020, 15:47

De la lectura de W2 sacas la potencia reactiva de las cargas y de la carga B restando la de A, de la lectura de W1 sacas el consumo de la activa del sistema y la intensidad de línea, con eso ya puedes obtener el consumo de activa de B y en las Zc