Hola amigos, en principo saludar a todos y agradeceros de antemano las respuestas y bueno, la existencia de este foro que puede sacarnos del paso, con la que esta cayendo, mas de una vez.
Mi pregunta es la siguiente, os escribo como hago el procedimiento por si podéis corregirme algún error.
Tengo una cafeteria-pub con piscina, tienda, y también tiene una granja que hay que alimentar, la potencia son 40 kv mas menos, tiene el contador fuera de la parcela ese el problema unos 200m de tirada subterranea.Hace tiempo que no hago estos cálculos y estoy un poquito verde en muchos aspectos, os comento los pasos que e seguido.
Calculo la intensidad en trifasica que salen 72,5 amperios (I= P/1.73x400xcos (cos 0.8 e cogido))
Después calculo la caída de tensión ( AU= resistividad del cobre x longitud x potencia /seccion del cable 35 0.6/1kv= 9.71 v........AU=9.71 x 100 /400 = 2.4 %)
Ahora bien, mi pregunta es; si no hay C.G.P que es C.P.M, creo recordar que se permitía una caída de tensión de 2.5 % pero no se si es aplicable a este caso...El cable de 35 mm-0.6/1kv, aguantaría esa intensidad sobradamente y al ser trifasico, por fase llevaria 24,13.Yo habia pensado en el 35mm por paliar la caída de tensión por que es mucha distancia. Sabeis alguno cual es la caída máxima que me permiten para esta instalacion??? y si estoy en lo cierto con los cálculos?.
Gracias de antemano.