gwalters escribió:¿Cómo puedo simular una falla como las que se producen en una subestación, sin estar expuesto a tan alto voltaje?
Todos los aparatos de protección de las subestaciones van conectados a través de transformadores de medida, tanto de tensión como de intensidad, siendo en este último caso de relación a /5 A (pueden tener un solo secundario o mas de uno, pudiendo tener también diferente precisión, bien se trate para medida o para protección propiamente dicha)
Los trafos de tensión suelen ser con relación /110 V, pero también hay a otras tensiones
Para hacer una simulación de disparo en secundario necesitas un trafo que dé la intensidad de 5 A y otro trafo que dé la de la tensión de 110 V
Para hacer una simulación en el primario necesitas un equipo de ensayo capaz de generar la intensidad necesaria que entre dentro del rango de las curvas de disparo, el cual puede superar los 1.000 A
Si es de poca entidad se podría utilizar un transformador de dispersión, como lo es un grupo de soldadura (como mucho podrías llegar a 400 A.)
Pero vamos, que estas son pruebas especificas para las que se necesita tener cierto conocimiento y disponer de las curvas de disparo del relé asociado a tales protecciones