mafs
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 31
Registrado: 18 May 2019, 20:42
Ubicación: Barcelona

Re: factor de potencia negativo

03 Nov 2020, 20:49

Buenas tardes, hoy he pasado a revisar el estado de la batería y marcaba -0.97 y he mirado la configuración del FP que tiene y está en 1.00, lo he regulado a 0.99 y enseguida a subido a -0.99 y así se ha quedado. He llamado a la marca de batería para comentar la situación y me dicen que no pasa nada, mientras no baje de 0.95 y -0.95 que no me preocupe. Que no pasa nada porque esté siempre en negativo porque la pequeña carga capacitiva no afecta gravemente a la instalación, siempre que esté en esos valores. De momento lo dejaremos así y veremos a ver que sucede.

Gracias por todo.