Inyección de Energía Reactiva Capacitiva

28 Dic 2018, 14:35

Buenos días, tengo un caso de generación de energía reactiva capacitiva que me lo está cobrando la empresa de distribución de Energía.
El cliente no cuenta con banco de condensadores pero a pesar de eso el analizador de redes que conecté registra la corriente en adelanto y esto seda solamente cuándo no están laborando. Hice la prueba de desconectar el UPS y se solucionó esto. Es posible que este aparato lo pueda causar?, agradezco de antemano sus comentarios
Alfredo Mazuelo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Inyección de Energía Reactiva Capacitiva

30 Dic 2018, 00:41

Es posible que el UPS lleve electrónica de potencia y genere reactiva capacitiva.
Además, la desconectas y desaparece esa reactiva capacitiva.

Cuando funciona la maquinaria 'no se nota' por que la inductiva de la maquinaria es mayor, pero la capacitiva de la UPS seguramente algo la reduce, aunque sea poco.

Se puede compensar la UPS con una inductancia (O una inductancia por fase si es trifasico), esta bobina debe ser de una potencia inductiva algo superior o inferior a la capacitiva.

Lo raro es que se te facture capacitiva y no inductiva que es lo que se suele facturar. Que tipo de contador hay instalado?
Saludos


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Inyección de Energía Reactiva Capacitiva

30 Dic 2018, 01:25

Compensar reactiva capacitiva no es difícil. Una reactancia de fluorescente es una bobina.
Saludos
Adjuntos
PSX_20181230_012345.jpg
Reactancia


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Inyección de Energía Reactiva Capacitiva

30 Dic 2018, 08:20

Hola Bombilla,

sabes como la electrónica de potencia genera energía reactiva capacitiva? En energía solar fotovoltaica se da el caso, los inversores modernos pueden generar tanto inductiva como capacitiva para compensar e inyectar a la red. Sabes internamente como se generan estas energías reactivas?

Gracias

Saludos


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Inyección de Energía Reactiva Capacitiva

31 Dic 2018, 02:43

La reactiva se produce por que una carga consume una corriente desplazada de la onda de tensión.

En bobinas se produce por la autoinduccion pero con la electrónica es otro tema.

En alterna es normal que algunos circuitos puedan tener potencia reactiva, según las cargas conectadas. Los alternadores y otros generadores pueden trabajar con una proporción no muy alta de reactiva, un cos de phi no demasiado bajo.
Por eso la potencia en generadores y transformadores se mide en potencia aparente, VA (voltioamperios) o KVA, esto último es lo que se conoce como 'caveas'.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Inyección de Energía Reactiva Capacitiva

31 Dic 2018, 02:49

Olvidé comentar que una reactancia de lámpara de descarga de 230V puede conectarse directamente a la corriente, pero a 115...130V.
A 230V se pueden conectar 2 reactancias iguales en serie.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Inyección de Energía Reactiva Capacitiva

31 Dic 2018, 08:48

Hola,

mi pregunta era por si tu sabias cómo funcionaba internamente la electrónica para compensar, o sea para generar intencionadamente estas energías reactivas inductivas y capacitivas.

Saludos


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Inyección de Energía Reactiva Capacitiva

01 Ene 2019, 00:03

Esta es para 230V (sobraron de cambios a led):

Feliz año nuevo!
Adjuntos
PSX_20181231_230850.jpg
Reactancias


 
muyperezoso
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 433
Registrado: 25 Feb 2019, 20:27
Ubicación: Las Palmas

Re: Inyección de Energía Reactiva Capacitiva

19 Abr 2019, 11:04

esa ups esta averiada, no debe inyectar capacitiva