factor de potencia negativo

31 Oct 2020, 19:56

Buenas tardes a tod@s, tengo una duda por resolver...... Tengo un cliente que ha pagado un dineral por penalización reactiva, simplemente mirando el display y con todos los pasos entrados estaba oscilando entre 0.93 - 0.95 FP todo el rato. Al revisar los condensadores observé que habían muchos agotados e incluso alguno hinchado, en fin que no corregía bien. Al ver el estado del mismo y valorando la situación que según el cliente decía que nunca se había revisado la batería, decidimos sustituir todos los condensadores y empezar de nuevo, que la parte de condensadores sea totalmente nueva. Así se hizo pero ahora los valores son totalmente diferentes, está trabajando siempre en negativo (por lo menos todas las veces que voy de visita siempre es negativo), quiero decir, los pasos van entrando según necesidad pero siempre oscilando entre -0.92 a -0.99. Mi pregunta es, es bueno que esté siempre en negativo? De está manera también pagaran penalización?

Gracias y saludos.


 
muyperezoso
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 433
Registrado: 25 Feb 2019, 20:27
Ubicación: Las Palmas

Re: factor de potencia negativo

31 Oct 2020, 21:58

no deberia estar en negativo, nunca, es posible que tenga algo mas roto, contatores, sensores o incluso el modulo de control. Aconsejaria apagar ese equipo, si baja mas podria tener sobretensiones.


 
mafs
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 31
Registrado: 18 May 2019, 20:42
Ubicación: Barcelona

Re: factor de potencia negativo

01 Nov 2020, 11:28

Los contactores actúan bien dejando pasar la tensión correspondiente de línea y la corriente según necesidad y Kva del condensador. Normalmente con uno o dos condensadores actuando según necesidad del momento se planta en negativo. He mirado configuración y está bien, el display no marca ninguna anomalía. Ahora mismo está regulado a 1.00, probaré de regular a 0.98 o 0.99 a ver si así se acerca más al 1.00 y evito el que esté siempre en negativo.

Gracias y saludos.


 
muyperezoso
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 433
Registrado: 25 Feb 2019, 20:27
Ubicación: Las Palmas

Re: factor de potencia negativo

01 Nov 2020, 12:32

Eso funciona por escalones, el modulo por defecto trabaja siempre dejando el cos positivo. Si tienes todo correcto entonces los escalones estan mal calculados, es posible que instalaras mas motores después de montar la bateria y ahora este descompensado.


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: factor de potencia negativo

01 Nov 2020, 14:52

Buenos días, nunca había visto ni oido eso del factor de potencia negativo en el display del medidor. El factor de potencia debe oscilar entre 0 y 1 y, cuanto más se acerque a 1, el factor de potencia es positivo y cuanto más se acerque a cero, tendrás un factor de potencia negativo. Se penaliza cuando tienes mucha potencia reactiva, es decir, un factor de potencia negativo. No recuerdo bien pero puede ser cuando factor de potencia está por debajo de 0.90.
En el caso que nos ocupa, dices que el factor de potencia oscila entre 0.93 -0.95. No entiendo el porqué de la penalización cuando tiene un factor de potencia positivo.

Saludos.


 
mafs
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 31
Registrado: 18 May 2019, 20:42
Ubicación: Barcelona

Re: factor de potencia negativo

01 Nov 2020, 19:27

Buenas tardes, (muyperezoso) la batería es de 325Kva con 1º paso que lleva dos 12,5kva= 25kva + 6 pasos y cada uno lleva 2 de 25kva= 50kva, al cambiar los condensadores sólo hubo una modificación que fue en el 1º paso que en vez de colocar dos de 12,5kva se colocó uno de 25kva, la configuración debería valer porque al final estamos hablando del mismo total de 25kva que pasa por el primer escalón, espero explicarme bien.

Miguel 69, perdón por el detalle del signo pero quería decir que trabajaba entre 0.93 y 0.95, ahora es cuando trabaja en negativo.

Gracias y saludos.


 
muyperezoso
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 433
Registrado: 25 Feb 2019, 20:27
Ubicación: Las Palmas

Re: factor de potencia negativo

01 Nov 2020, 20:58

Miguel 69 escribió:
Buenos días, nunca había visto ni oido eso del factor de potencia negativo en el display del medidor. El factor de potencia debe oscilar entre 0 y 1 y, cuanto más se acerque a 1, el factor de potencia es positivo y cuanto más se acerque a cero, tendrás un factor de potencia negativo. Se penaliza cuando tienes mucha potencia reactiva, es decir, un factor de potencia negativo. No recuerdo bien pero puede ser cuando factor de potencia está por debajo de 0.90.
En el caso que nos ocupa, dices que el factor de potencia oscila entre 0.93 -0.95. No entiendo el porqué de la penalización cuando tiene un factor de potencia positivo.

Saludos.

factor de potencia positivo es reactiva inductiva, predominan cargas inductivas, el cos negativo, es reactiva capacitiva, predominan carga capacitivas, con el riesgo a sobretensiones que eso conlleva. Hay modulos que en vez de el signo, muestran un simbolito de un inductor o un condensador en el display.


 
muyperezoso
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 433
Registrado: 25 Feb 2019, 20:27
Ubicación: Las Palmas

Re: factor de potencia negativo

01 Nov 2020, 21:17

nos es bueno tener el cos por debajo de 95 y menos en negativo, posiblemente la penalizacion sera mayor comparando si fuera positivo. Antes lo dije mal, para tener el cos negativo, o tienes menos cargas inductivas que cuando se diseño la bateria o mas cargas capacitivas. seria necesario un analizador trabajando dias para saber con que escalones pasa eso y las maquinas que estan conectadas


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: factor de potencia negativo

01 Nov 2020, 21:35

Hola, cuando el desfase es negativo, en la instalación predominan las cargas capacitativas. Cuando el desfase es positivo, predominan las cargas inductivas. El factor de potencia oscila entre 0 y 1. Factor de potencia y desfase no es lo mismo. Las compañías eléctricas cobran la reactiva cuando el factor de potencia está por debajo de 0.9 (de este dato no estoy seguro pero por ahí anda). Si está comprendido entre 0.9 y 1, no penalizan por reactiva. En la instalación de Mafs no sé por qué le están cobrando la reactiva cuando el factor de potencia está oscilando entre 0.93 y 0.95.
Cuando dije en el anterior post que el factor de potencia era positivo es porque está entre los parámetros por los que no cobran reactiva. Cuando digo que un factor de potencia es negativo es porque cobran la reactiva, está por debajo de los parámetros no sancionables.

Saludos


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: factor de potencia negativo

01 Nov 2020, 21:49

Hola, cierto, se paga reactiva a partir de que el factor de potencia esté por debajo de 0.95 . Saludos