darkfenris escribió:Buenas,
Al accionar el pulsador S2 se pone en marcha el motor. Cuando B1 detecta una pieza, la bobina KA detiene el motor abriendo el contacto NC temporizado del mismo nombre durante 5 segundos. Al pasar ese tiempo el contacto se vuelve a cerrar pero el motor no se pone en marcha
Hola
> Tienes 2 formas de hacerlo, dependiente de que sea “máquina” (estaría sujeto al la Reglamentación de máquinas-mas restrictiva-) o “instalación” (mas permisiva). En este segundo caso te serviría sustituir el marcha/paro por un selector (interruptor) y ya funciona sin mas (tiene el inconveniente de que si falta la corriente se rearma por si sólo a la vuelta, lo que representa un potencial peligro)
> En el primer supuesto tendrías que utilizar un relé auxiliar (RA1) . La maniobra térmico/paro/marcha la haces sobre él, memorizando la marcha por mediación contacto abierto (NO) del propio relé
> La maniobra del contactor la haces a través de un segundo contacto NO del RA1 seriado con contacto NC del temporizador, atacando la bobina del KM1
> La maniobra de la detección/temporizado la haces también a través de ese contacto NO para que sólo haya posibilidad de automatismo cuando esté en funcionamiento la maniobra de marcha
> El contacto C1 no sirve para nada
> La señalización H1 va al contacto NO del térmico, no al NC
> La señal de marcha H2 no puede ir en paralelo con la bobina del KM1, tiene que ir a través de un contacto NO de este
> En lugar de utilizar el binomio Q1/F1 utiliza Q1 como disyuntor, que es mas seguro y te ahorras aparellaje. Si utilizas Q1 como automático este tiene que ser de 10 KA
Saludos