Corte Contador

26 Jun 2024, 08:41

Buenos días,

Los contadores que instala ENDESA DISTRIBUCION tipo CERT o CERM, cortan cuando la potencia maxima es sobrepasada a la programada (es decir, a la contratada).
Alguien me podria decir como se comporta en un contador trifasico a diferencia de un monofasico ? Corta por la suma de las 3 potencias, por el exceso de una de ellas ? Es importante actualmente que este el circuito trifasico este bien equilibrado, o no hace falta ? (con los nuevos contadores digitales que instalan). Muchas gracias de antemano

Saludos


 
Loido
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 55
Registrado: 28 Abr 2021, 21:08
Ubicación: Valencia

Re: Corte Contador

26 Jun 2024, 15:29

Hola, en todas las librerías Agapeas a nivel nacional tienes a la venta mi edición del actual Reglamento Electrotécnico con explicaciones y demás al detalle que te aclarará tus dudas. Gracias


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1779
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Corte Contador

27 Jun 2024, 06:39

Hola
Los contadores de telegestión trifásicos se pueden programar de dos maneras. Normalmente las DISTRIBUIDORAS lo programan por POTENCIA ACTIVA TOTAL SOBRE LAS TRES FASES (configuración por defecto de fábrica.) Pero ello no es óbice para que te lo programen por intensidad si en el punto de suministro no tienen potencia suficiente, o bien les sale de las gónadas. Así que tendrás que dirigirte a ellos a ver cómo va ser tú contrato

Saludos


 
Eladio100
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 38
Registrado: 20 Jul 2016, 23:08
Ubicación: Illes Balears

Re: Corte Contador

24 Jul 2024, 07:38

Sabes a que parametros del contador hay que ir para visualizar su programacion ? Cual es cual ?


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1779
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Corte Contador

26 Jul 2024, 05:59

Eladio100 escribió:
Sabes a que parametros del contador hay que ir para visualizar su programacion ? Cual es cual ?


Con el contador en reposo, haciendo una pulsación larga, lo primero que aparece es "MODO LECTURA", que es el menú raíz y dispone de los siguientes submenús:

L1- Contrato 1
L4- Info
L8- DLC
L9- FAB
L99- Especial

Los menús L8 y L9 no son accesibles para el usuario.

L1 - Contrato 1 -> Este menú es en donde se indican las lecturas y no aparece cuando el contador está en modo "contrato en baja". Existen estos submenús:

L10- Actual -> Indica la lectura actual
L11- Cierre 1
L12- Cierre 2
L13- Cierre 3 - Indican las lecturas en un cierre de facturación.
L1PC- Potencia contratada - Indica la potencia contratada para la que está programado el contador.

Las lecturas indicadas en los menús L10, L11, L12 y L13 son:
1.18.1- Energía activa importada (comprada) en kWh
1.58.1- Energía reactiva en kVARh
1.12.1- Excesos de potencia desde el último cierre de facturación en kW (cuenta cuando se supera la potencia contratada)
1.16.1- Maxímetro importación
1.28.1- Energía activa exportada (vendida) en kWh
1.68.1- Energía reactiva en kVARh
1.22.1- Excesos de potencia desde el último cierre de facturación en kW
1.26.1- Maxímetro exportación

L1PC- 1.135.1 - Potencia contratada.

En caso de contadores con discriminación horaria, los valores de energía activa serían 1.18.1 para una tarifa y 1.18.2 para la lectura de la otra tarifa. También se aplica lo mismo al valor 1.135.1 .

L4 - Info -> En este menú se pueden consultar diversos parámetros. Existen estos submenús:

L10- Alarmas
L41- CF. Act.
L42- Total
L43- Valores instantáneos
L44- Led
L45- Ident

L10 indica alarmas, las que yo me he encontrado son 0.96.5.4 - C.Bor. Que indica que la tapa cubrehilos ha sido retirada.

L41 indica si algunas funciones están activadas o desactivadas. Los valores 0.99.7.0 y 0.99.7.1 indican si el ICP interno del contador está activado. Las horas y fechas que aparecen corresponden al cambio de hora invierno-verano.

L42 indica las lecturas totales independientemente del contrato:
0.15.0- indica la lectura del último periodo completado del maxímetro. Si es inferior al indicado 1.16.1 no se tiene en cuenta, si supera a 1.16.1, adopta el valor de 0.15.0
0.18.0- Activa importada
0.28.0- Activa Exportada
0.58.0- Reactiva cuadrante 1
0.68.0- Reactiva cuadrante 2
0.78.0- Reactiva cuadrante 3
0.88.0- Reactiva cuadrante 4

L43 indica los valores instantáneos:
0.327.0- Voltaje L1 (V)
0.527.0- Voltaje L2 (sólo en contadores trifásicos)
0.727.0- Voltaje L3 (sólo en contadores trifásicos)
0.317.0- Corriente en L1 (A)
0.517.0- Corriente en L2 (sólo en contadores trifásicos)
0.717.0- Corriente en L3 (sólo en contadores trifásicos)
0.337.0- Indica el cos de phi
0.99.9- Misma lectura que 0.18.0 pero con dos decimales (kWh)
0.17.0- Potencia activa en kW
0.37.0- Potencia reactiva en KVAR
0.9.1- Hora
0.9.2- Fecha

L44 cambia el modo de led, haciendo una pulsación larga sobre 0.10.0 en pantalla aparece una R dentro de un recuadro y el led parpadea al ritmo del contador de energía reactiva. Para volver a idicar las pulsaciones del contador de activa, volver a pulsar y desaparece la R

L45 Identificadores

L99 dispone de una prueba de interruptor ICP interno. Haciendo una pulsación larga, se desconecta la instalación como si hubiera saltado el ICP. Solo aparece cuando el cubrebornes está abierto.