Instalacion fotovoltaica - Normativa europea sistemas antivertido

11 Nov 2021, 14:07

Hola,

Comento mi duda. Como sabeis para la modalidad de autoconsumo sin excedentes , es necesario instalar un mecanismo antivertido o bien el propio inversor deber estar provisto de antivertido a la red.
Disponemos de un inversor que permite bloquear o configurar la cantidad de vertido a la red . El inversor es suministrado por fabricante europeo y tiene su correpondiente declaración de conformidad.

Según el técnico de industria, es necesario presentar una declaración de conformidad del fabricante respecto al sistema antivertido, que cumpla con LA NORMATIVIA EUROPEA DE ANTIVERTIDO.

¿Cuál es la normativa EUROPEA DE ANTIVERTIDO ? ¿donde puede localizarse? ......... y no me refiero al ITC-BT-40 (anexo I).

Saludos.


 
EmilioCarrasco
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 485
Registrado: 23 Jun 2019, 13:31
Ubicación: Albacete

Re: Instalacion fotovoltaica - Normativa europea sistemas antivertido

11 Nov 2021, 14:59

Hola

¿no es más fácil y rápido trasladar esa pregunta al fabricante o importador de dicho inversor? ¿o eres tu uno de ellos?

Un saludo. Emilio Carrasco


www.emiliocarrasco.com
 
tiopepe
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 411
Registrado: 05 Sep 2014, 15:20
Ubicación: Madrid

Re: Instalacion fotovoltaica - Normativa europea sistemas antivertido

11 Nov 2021, 16:25

El ITC-BT-40 se refiere a las normas de desconexión de un generador en baja tensión, esas sí que son diferentes en cada país... tu pregunta se refiere a la pinza antivertido o medidor de energía en comunicación con el inversor.

Lógicamente el inversor no puede conocer si se vierte energía a la red, él sólo es capaz de aumentar la tensión según la potencia disponible aumenta. Cuando el contador o pinza situado en el ICP le dice que "corte" porque detecta que está saliendo intensidad aguas arriba, el deja de aumentar la tensión y por lo tanto no se vierte energía a la red. Si el protocolo es modbus RT, como trae el que tengo, la velocidad es sorprendemente rápida y no he visto en los gráficos de la distribuidora que se haya inyectado energía cuando estaba puesto con vertido cero.

Por curiosidad, ¿por qué no coges la modalidad de autconsumos con excedentes y compensación simplificada?, de esta forma no te van a pedir nada.


 
xmg_trb
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 5
Registrado: 11 Nov 2021, 13:42
Ubicación: Ourense

Re: Instalacion fotovoltaica - Normativa europea sistemas antivertido

11 Nov 2021, 17:05

Hola,
Bueno, el fabricante tiene su declaración de conformidad del inversor, pero por lo visto no es suficiente.
Evidentemente ya se ha preguntado al fabricante, pero no hemos obtenido más información.
Por eso, quiero informarme cual es esa norma europea antivertido que debe cumplir.
Saludos.


 
xmg_trb
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 5
Registrado: 11 Nov 2021, 13:42
Ubicación: Ourense

Re: Instalacion fotovoltaica - Normativa europea sistemas antivertido

11 Nov 2021, 17:11

tiopepe escribió:
El ITC-BT-40 se refiere a las normas de desconexión de un generador en baja tensión, esas sí que son diferentes en cada país... tu pregunta se refiere a la pinza antivertido o medidor de energía en comunicación con el inversor.

Lógicamente el inversor no puede conocer si se vierte energía a la red, él sólo es capaz de aumentar la tensión según la potencia disponible aumenta. Cuando el contador o pinza situado en el ICP le dice que "corte" porque detecta que está saliendo intensidad aguas arriba, el deja de aumentar la tensión y por lo tanto no se vierte energía a la red. Si el protocolo es modbus RT, como trae el que tengo, la velocidad es sorprendemente rápida y no he visto en los gráficos de la distribuidora que se haya inyectado energía cuando estaba puesto con vertido cero.

Por curiosidad, ¿por qué no coges la modalidad de autconsumos con excedentes y compensación simplificada?, de esta forma no te van a pedir nada.


En este caso son más de 15kW. supone más tramites y el cliente no quiere verter a red.
Por la capacidad de las baterias (14kWh) tampoco le va a compensar nada lo que pueda verter a la red


 
xmg_trb
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 5
Registrado: 11 Nov 2021, 13:42
Ubicación: Ourense

Re: Instalacion fotovoltaica - Normativa europea sistemas antivertido

11 Nov 2021, 17:14

xmg_trb escribió:
tiopepe escribió:
El ITC-BT-40 se refiere a las normas de desconexión de un generador en baja tensión, esas sí que son diferentes en cada país... tu pregunta se refiere a la pinza antivertido o medidor de energía en comunicación con el inversor.

Lógicamente el inversor no puede conocer si se vierte energía a la red, él sólo es capaz de aumentar la tensión según la potencia disponible aumenta. Cuando el contador o pinza situado en el ICP le dice que "corte" porque detecta que está saliendo intensidad aguas arriba, el deja de aumentar la tensión y por lo tanto no se vierte energía a la red. Si el protocolo es modbus RT, como trae el que tengo, la velocidad es sorprendemente rápida y no he visto en los gráficos de la distribuidora que se haya inyectado energía cuando estaba puesto con vertido cero.

Por curiosidad, ¿por qué no coges la modalidad de autconsumos con excedentes y compensación simplificada?, de esta forma no te van a pedir nada.


En este caso son más de 15kW. supone más tramites y el cliente no quiere verter a red.
Por la capacidad de las baterias (14kWh) tampoco le va a compensar nada lo que pueda verter a la red


Nuestro inversor, funciona exactamente igual y supongo que el resto de fabricante igual. La comunicación por Mod Bus y en el historial de la aplicación no se aprecia energia vertida a la red


 
xmg_trb
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 5
Registrado: 11 Nov 2021, 13:42
Ubicación: Ourense

Re: Instalacion fotovoltaica - Normativa europea sistemas antivertido

11 Nov 2021, 17:15

EmilioCarrasco escribió:
Hola

¿no es más fácil y rápido trasladar esa pregunta al fabricante o importador de dicho inversor? ¿o eres tu uno de ellos?

Un saludo. Emilio Carrasco


Hola,
Bueno, el fabricante tiene su declaración de conformidad del inversor, pero por lo visto no es suficiente.
Evidentemente ya se ha preguntado al fabricante, pero no hemos obtenido más información.
Por eso, quiero informarme cual es esa norma europea antivertido que debe cumplir.
Saludos.


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1672
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Instalacion fotovoltaica - Normativa europea sistemas antivertido

11 Nov 2021, 18:06

xmg_trb escribió:
EmilioCarrasco escribió:
Hola

¿no es más fácil y rápido trasladar esa pregunta al fabricante o importador de dicho inversor? ¿o eres tu uno de ellos?

Un saludo. Emilio Carrasco


Hola,
Bueno, el fabricante tiene su declaración de conformidad del inversor, pero por lo visto no es suficiente.
Evidentemente ya se ha preguntado al fabricante, pero no hemos obtenido más información.
Por eso, quiero informarme cual es esa norma europea antivertido que debe cumplir.
Saludos.


Hola
Según dice aquí la autodeclaración del fabricante no sirve
https://www.energias-renovables.com/fot ... e-20200720
Saludos