Enchufado escribió:Hola,
Una duda. Para comprobar con el polímetro si hay un problema con la tierra en una instalación monofasica mides entre fase y neutro y el valor debe ser próximo a 0 voltios. Entre fase y tierra debe dar 220 voltios aprox. Si el valor es muy diferente a esto consideramos que la tierra tiene un problema.
¿Cómo se realiza la misma comprobación en una instalación bifásica?
Saludos
> Si en una instalación monofásica mides entre fase y neutro hay 230 V, no 0 V
> Lo que tu consideras instalación bifásica (por haber 2 fases) no lo es tal: sigue siendo instalación monofásica
> En una instalación bifásica las tensiones están desplazadas 90º. En una instalación de 2 fases están desplazadas 120º, al provenir de un sistema trifásico
> Con un polímetro nunca podrás saber el valor de la resistencia de tierra, sobre todo si es digital
> La única forma de saber el valor de la resistencia de una toma de tierra es con un Telurohmetro, o bien midiendo las tensiones de paso y contacto inyectando una corriente a través de la tierra con electrodos auxiliares