Página 1 de 1
Sobredimensionamiento de cables
Publicado: 17 Jul 2018, 14:22
por Dino
Hola,
Quería saber cuál es son los pros y contras de sobredimensionar un cable por ejemplo el de protección en una derivación individual (Uno de 16 mm2 por uno de 25 mm2)
Sobredimensionar en general puede acarrear algún tipo de problemas ?
Gracias de antemano.
Re: Sobredimensionamiento de cables
Publicado: 17 Jul 2018, 16:48
por Fusible
Sobredimensionar no tiene ningún contra (solo el de que es más caro) ni tampoco es peligroso.
Los pros es que en tiradas muy largas de derivaciones individuales no habría caída de tensión (de hecho si la distancia es muy grande se debe "sobredimensionar").
El único problema será para el electricista

... que dependiendo de donde haya que realizar ese cambio de derivación, se le puede complicar un poco mucho el pasar el cable por ciertos sitios (en viviendas unifamiliares no suele haber problemas).
Re: Sobredimensionamiento de cables
Publicado: 18 Jul 2018, 23:49
por Bombilla
Sobredimensionar los cables no es peligroso, de hecho ayuda a que se noten menos las caídas de tensión. Se suele hacer en lineas largas.
Pero hay que hacerlo desde el principio de la obra, con los tubos, si una instalación tiene unos tubos estrechos tampoco puedes sobredimensionar el cable y que quede justo al tubo.
Saludos
Re: Sobredimensionamiento de cables
Publicado: 04 Sep 2018, 21:19
por elchispas
Pero al poner cable de mas sección, la intensidad de cortocircuito si este se produce sera mayor?
Re: Sobredimensionamiento de cables
Publicado: 04 Sep 2018, 23:29
por Fusible
elchispas escribió:Pero al poner cable de mas sección, la intensidad de cortocircuito si este se produce sera mayor?
Para eso están las protecciones, para que salten y protejan.
Por más que disminuya la resistencia (a pesar de que en una vivienda normal apenas se notaría) un cable va a quemarse igual con 4000 amperios que con 8000...
Un saludo
Re: Sobredimensionamiento de cables
Publicado: 06 Sep 2018, 23:56
por OTO
Creo que no se ha entendido la duda de elchispas. Si la sección se aumenta considerablemente, consecuentemente la intensidad de cortocircuito aumentará también. Y el razonamiento que "creo" que hacia entender elchispas es que también el poder de corte de las protecciones magnetotérmicas cabeceras habrian de adaptarse a esa nueva intensidad de cortocircuito.
Un saludo.
Re: Sobredimensionamiento de cables
Publicado: 08 Sep 2018, 18:37
por Bombilla
Es cierto que puede haber diferencia, pero no mayor a la que puede haber entre una instalación cerca del transformador y otra lejos.
Mas sección = menos resistencia, mas distancia = mas resistencia.
El caso opuesto también es malo, ya que podria producirse un cortocircuito y no enterarse el magnetotérmico.
Saludos
Re: Sobredimensionamiento de cables
Publicado: 08 Sep 2018, 23:36
por OTO
Cierto, es algo que suele pasar mucho en casas de campo donde las lineas aparte de ir justitas de sección, tienen centenares de metros hasta el transformador.