Javier0001
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 5
Registrado: 16 Feb 2021, 12:34
Ubicación: Huelva

Uso de contactor

19 Feb 2021, 10:35

Chicos tengo instalado 2 contactores modulares de 40. ª a un diferencial. Funcionan muy bien, pero tengo algunas dudas.

Es para circular por ellos un máximo de 30a y no es constante.

La mayor parte del día sobre 18 horas los 2 contactores van a estar enclavado y sobre 6 horas en posición normal.

Pero no se si tantas horas enclavado será peligroso que se quemen, o pase algo en la instalación,?.

Que es mejor para la vida del contactor esta más horas en reposo o enclavado.?

O los contactores solo se utilizan para momentos puntuales y no para un uso de tantas horas


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Uso de contactor

19 Feb 2021, 13:02

El contactor puede estar enclavado sin problemas. La vida del contactor, mecanica y electrica deberia estar en la hoja tecnica del contactor. Puedes tomar como medida de tiempo, una vida util de 20 anios, pudiendo ser bastante mas.
Si abre y cierra mas veces se desgastan mas los contactos, mas aun si es con carga.
Pero el contactor esta pensado para ese tipo de trabajo, por lo que no te preocupes y conectalo las horas que haga falta. Y se usan tanto para momentos puntuales como continuamente


 
Silvadolfo
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 2
Registrado: 07 May 2021, 19:46
Ubicación: Alicante

Re: Uso de contactor

07 May 2021, 19:50

Montar un contactor que soporte algo más de corriente, es decir, si tienes un consumo de 20 A, montar un contactor de 30 A

Si falla no dejará pasar la corriente por ese circuito, como mucho puede quemarse la bobina que atrae el electroimán y eso genera que se abra el contactor y no deje pasar corriente