Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
El Chispas
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 16
Registrado: 01 May 2021, 14:33
Ubicación: Badajoz

Un magneto de 16A en caso de cortocircuito protege cable de 1,5?

10 May 2021, 23:16

Buenas,

Mi pregunta es la siguiente: en una vivienda, un magnetotermico de 16A en caso de cortocircuito protegeria una linea de 4 metros de 1,5mm? actuaria antes de que se quemara el cable?

(Ya se que para un magneto de 16A hay que meter cable de 2,5)


 
2j_
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 34
Registrado: 23 Abr 2021, 11:44
Ubicación: Otra

Re: Un magneto de 16A en caso de cortocircuito protege cable de 1,5?

11 May 2021, 11:32

Contra cortocircuitos depende de las impendacias aguas arriba.

Contra sobrecargas no


 
El Chispas
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 16
Registrado: 01 May 2021, 14:33
Ubicación: Badajoz

Re: Un magneto de 16A en caso de cortocircuito protege cable de 1,5?

11 May 2021, 13:01

2j_ escribió:
Contra cortocircuitos depende de las impendacias aguas arriba.

Contra sobrecargas no



Me puedes poner el ejemplo contra cortocircuitos?


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: Un magneto de 16A en caso de cortocircuito protege cable de 1,5?

11 May 2021, 13:28

Buenos días, un magnetotérmico de 16A, en vivienda, en caso de cortocircuito y con una línea de 5 metros y conductores de 1.5 mm², sí protegería a los conductores; cortaría antes de que se quemara el aislamiento.

Saludos


 
2j_
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 34
Registrado: 23 Abr 2021, 11:44
Ubicación: Otra

Re: Un magneto de 16A en caso de cortocircuito protege cable de 1,5?

11 May 2021, 15:13

El Chispas escribió:
2j_ escribió:
Contra cortocircuitos depende de las impendacias aguas arriba.

Contra sobrecargas no



Me puedes poner el ejemplo contra cortocircuitos?


Necesitas calcular la Icc_máxima (1cm) y la Icc _mínima (4 metros). Para eso necesitas las impedancias(resistencias) aguas arriba
http://www.f2i2.net/documentos/lsiF2I2/ ... ep03R1.pdf

Luego necesitas calcular la energía que recibe el cable durante el tiempo que tarda el saltar el magnetotérmico I2t y compararla con la máxima que soporta el cable K2S2
http://www.f2i2.net/documentos/lsiF2I2/ ... ct05R1.pdf