coito circuito escribió:Bombilla escribió:Yo pienso que es mejor 32A o 40A, los diferenciales de 40A son muy comunes.
En viviendas normalmente no se ven diferenciales de 25A por precio y por que limita la potencia, 25A son 5750W no es poco, pero no es difícil superar esa potencia.
Si montas diferenciales de 25A con un IGA mayor ya te obliga a tomar soluciones, y no es práctico en un cuadro pequeño.
Si montas un IGA de mas de 50A o 63A los diferenciales ya tendrian que ser de 63A y aquí si hay mucha diferencia de precio. Puedes utilizar diferenciales de 40A pero pasa igual que antes.
En cuadros muy grandes con decenas de diferenciales es mas común ver diferenciales de 25A por que la diferencia de precio se multiplica y por que en locales, oficinas e industria se separan mucho mas los circuitos en diferenciales, no como en viviendas pequeñas en donde un único diferencial protege toda la instalación.
Saludos
Hola
Siemens dixit:
Los ID de 25 y 40 A se protegen con fusibles de 80 A. EN CASO DE HACERLO CON I.A.M. SU INTENSIDAD NOMINAL TIENE QUE SER LA MISMA QUE LA DEL ID
Saludos
No necesariamente los diferenciales deben ser del mismo calibre o mayor al IGA. Si se monta un diferencial de 25A con un IGA de 40A y del diferencial cuelga un automático de 16A o dos de 10A nunca se va a superar la intensidad nominal del diferencial.
Hay casos en los que el IGA es de mayor calibre que los diferenciales, por ejemplo con grandes corrientes. En estos casos se monta un automático entre el embarrado y el diferencial.
A mi no me parece correcto proteger un diferencial con un fusible se mayor calibre que el diferencial, por mucho que lo diga el fabricante.
Saludos