Sería correcto conectar una antena instalada en una cubierta a la red de tierra de un pararrayos?
En caso de ser correcto, que norma lo dice?
Gracias
Tomate escribió:Sería correcto conectar una antena instalada en una cubierta a la red de tierra de un pararrayos?
En caso de ser correcto, que norma lo dice?
Gracias
coito circuito escribió:Hola
Si, es correcto, lo que pasa que lo hay que hacer mediante una vía de chispas.
https://www.ingesco.com/es/productos/vias-de-chispas
Saludos
coito circuito escribió:Tomate escribió:Sería correcto conectar una antena instalada en una cubierta a la red de tierra de un pararrayos?
En caso de ser correcto, que norma lo dice?
Gracias
Hola
Si, es correcto, lo que pasa que lo hay que hacer mediante una vía de chispas.
https://www.ingesco.com/es/productos/vias-de-chispas
Saludos
Tomate escribió:
En caso de existir una conexión "a pelo" sería incorrecto?
Tomate escribió:coito circuito escribió:Tomate escribió:Sería correcto conectar una antena instalada en una cubierta a la red de tierra de un pararrayos?
En caso de ser correcto, que norma lo dice?
Gracias
Hola
Si, es correcto, lo que pasa que lo hay que hacer mediante una vía de chispas.
https://www.ingesco.com/es/productos/vias-de-chispas
Saludos
Gracias compañero.
En caso de existir una conexión "a pelo" sería incorrecto?
otromas escribió:https://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/ICTV/ICTV05/es_IEA_ICTV05_Contenidos/website_26_puesta_a_tierra_del_equipo_captador.html
Felisin escribió:otromas escribió:https://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/ICTV/ICTV05/es_IEA_ICTV05_Contenidos/website_26_puesta_a_tierra_del_equipo_captador.html
Así es con la ICT actual, un RIST, todo tiene que estar puesto a tierra del edificio.
Yo lo he visto con cable de tierra desnudo.