Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
ThorOsa
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 17
Registrado: 09 Sep 2022, 15:25
Ubicación: Barcelona

Linea aire acondicionado

09 Sep 2022, 20:27

Hola a todos, mi pregunta es que hay 2 aires acondicionados en casa cuando la compre y veo cosas que no me cuadran, el que vino a instalarlos conecto los aires directo a la acometida de la casa, (cosa que creo que no esta bien hecha y no se porque lo hizo) y luego llevo dos cables Fase y Neuro de 6 mm, hasta un subcuadro el cual conecto a un diferencial y de hay esta conectado a las 2 pias de 16A uno para cada aire.
¿Se puedo conectar directamente a la acometida?
Es correcto llevar solo dos cables para los dos aires, y allí conectarlos al diferencial para luego salir de hay a cada aire, ¿no se tendría que haber llevado 4 cables en este caso desde la acometida dos para cada aire acondicionado?
Saludos


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1672
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Linea aire acondicionado

09 Sep 2022, 21:57

Cuelga unas fotos, que depende de lo que entiendas tu por "acometida"


 
ThorOsa
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 17
Registrado: 09 Sep 2022, 15:25
Ubicación: Barcelona

Re: Linea aire acondicionado

09 Sep 2022, 22:16

Me refiero al cable que viene del contador , creo que eso es acometida y es de calibre 10, hay esta conectado a una clema en el cual sale para el general de la casa y otro hacia los aires.


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Linea aire acondicionado

09 Sep 2022, 22:45

....
Adjuntos
Screenshot_20220909-224510.png
Screenshot_20220909-224510.png (306.44 KiB) Visto 1338 veces


 
ThorOsa
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 17
Registrado: 09 Sep 2022, 15:25
Ubicación: Barcelona

Re: Linea aire acondicionado

09 Sep 2022, 23:14

UFFF, no dice nada tu mensaje pero la foto que adjuntas me acaba de acoj......ar,
Me imagino que lo que han hecho es una burrada, ¿Qué peligro conlleva eso?


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Linea aire acondicionado

09 Sep 2022, 23:27

Ese cable que sale del contador no es la acometida, y debe ir directo al cuadro principal de la vivienda


 
ThorOsa
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 17
Registrado: 09 Sep 2022, 15:25
Ubicación: Barcelona

Re: Linea aire acondicionado

09 Sep 2022, 23:52

Buffffff, que burraco soy se me ha ido la olla, no se puede hacer mas de 2 cosas a la vez, me equivocado, cierto la acometida es lo que esta antes del contador y la caja de fusibles, que es la parte que corresponde a la compañía, aunque la parte de los fusibles no tengo muy claro si pertenece a la compañía o al usuario.
De todas maneras sigue estando mal la conexión que hicieron verdad?

Gracias por tu corrección


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1672
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Linea aire acondicionado

10 Sep 2022, 06:01

El cable que sale del contador, hasta el automático general, es la DERIVACIÓN INDIVIDUAL. No puede presentar ningún empalme

acometida.png
acometida.png (208.97 KiB) Visto 1300 veces


 
ThorOsa
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 17
Registrado: 09 Sep 2022, 15:25
Ubicación: Barcelona

Re: Linea aire acondicionado

11 Sep 2022, 09:04

Buen y claro plano explicativo. En la segunda pregunta que os comente si era correcto llevar solo dos cables para los dos aires, y allí conectarlos al diferencial para luego salir de hay a cada aire, ¿no se tendría que haber llevado 4 cables en este caso desde la acometida dos para cada aire acondicionado?
Gracias


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: Linea aire acondicionado

11 Sep 2022, 13:18

Buenos días Thorosa, el principal problema que veo con la instalación que te han hecho, aparte de que está fuera de reglamento, es que en cualquier momento se pudiera dar el caso de quedarte sin suministro en la vivienda. También, y lo más grave, es que tienes un circuito sin protección contra contactos directos, porque así como la derivación individual por norma está protegida por su canalización, de ahí lo de sección uniforme y sin empalmes, desde el cuarto de contadores hasta el cgpm, nadie asegura que ese circuito este bien protegido, de hecho tienes un empalme y accesible, que en todo caso debería estar registrado y con apertura por medio de herramienta.

Saludos.