Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Pokemon
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 21 Feb 2012, 16:47

Montaje interruptor horario DINUY en caja automáticos

21 Feb 2012, 17:01

Hola a todos, por favor necesito que me ayudeis:
Os cuento...
He comprado un interruptor horario DINUY IH TER MC2, si os meteis en esta dirección podeis ver esquemas de montaje y más...

http://www.dinuy.com/pages/es/productos ... er-mc2.php[/color]

¿Como debo montarlo? lo he intentado de esta manera...
He conectado fase en L y lo he puenteado a 2 y a 6
He conectado neutro en N
He conectado receptor final primero a 1 y 3 y luego a 2 y 3 y no me funciona...
¿qué he hecho mal?
Muchas gracias por adelantado!!!!


 
MIGUELON594
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 45
Registrado: 16 Feb 2012, 18:18

Re: Montaje interruptor horario DINUY en caja automáticos

21 Feb 2012, 19:02

Esto es un reloj de dos canales
Se supone que vas a manejar dos cargas diferentes, el cableado que has hecho para alimentar el aparato y dar fase al comun esta correcto.
Si es asi tendras 4 cables de la carga dos de ellos puenteados y van al N y los otros dos que te quedan uno al 1 y otro al 5
Si no son dos cargas, tendras dos cables uno va al N y el otro al 1 si programas el canal A o al 5 si programas el canal B.


 
Pokemon
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 21 Feb 2012, 16:47

Re: Montaje interruptor horario DINUY en caja automáticos

21 Feb 2012, 20:46

Muchiiisimas gracias, es la segunda opción, fase al 1 y neutro del receptor a neutro en el interruptor anterior al reloj...
Me estaba volviendo loco...
Eres un crack!!!
Saludos...


 
Avatar de Usuario
kelokotio
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 348
Registrado: 31 Ene 2011, 17:25
Ubicación: Las Palmas Gran Canaria
Contactar:

Re: Montaje interruptor horario DINUY en caja automáticos

21 Feb 2012, 23:36

Hola ponle un contactor a la salida... te lo recoemiendo..saludos


 
MIGUELON594
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 45
Registrado: 16 Feb 2012, 18:18

Re: Montaje interruptor horario DINUY en caja automáticos

22 Feb 2012, 10:01

kelokotio escribió:
Hola ponle un contactor a la salida... te lo recoemiendo..saludos


Por descontado.... si la carga supera los 2200 w pon un contactor estos chismes no aguantan mas de 10 amperios. Si me indicas la potencia que quieres conmutar y el tipo (inductiva o resistiva) te puedo decir cual es el contactor idoneo, y el numero de modulos que necesitas en el cuadro.