Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
graf27
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 23 May 2014, 12:39
Ubicación: Bizkaia

salta diferencial

23 May 2014, 12:44

Cuando conecto el autotrasformador (AUTOTRASFORMADOR TRIFASICO TIO AD48/37 POTENCIA 7,5 KVA - U.PRIM 400-230 V - U. SEC 230-400 V - I.PRIM. 10.8-18.8 A I. SEC 18.8-10.8 A) me salta el diferencial (40A , 0.300A 400v. inc10kA, Im 630A, SCPD FUS 80A)
los dos son trifásicos.

A que es debido, como puedo solucionarlo?


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Re: salta diferencial

23 May 2014, 17:51

Lo más seguro es que el autotransformador este derivado internamente, esto es, que parte de sus devanados primarios o secundarios interiores (autotransformador) estén en contacto con la carcasa y por ende, con tierra.
Para comprobar esto debes de poner el polímetro en modo resistencia y comprobar si tienes continuidad entre la carcasa metálica del transformador o la borna de tierra y los bornes donde van los cables de entrada y salida.
Si uno de ellos o varios te dan una resistencia baja (ohmios) estará derivado.
Debería de darte Megaohmios.
Un saludo


Borja