Re: Numero de diferenciales

05 Jul 2014, 19:12

nakadum escribió:
Otro caso: Si pongo un diferencial general de 300mA y 7 o mas circuitos conectados a el con el correpondiente magnetotermico y solo pongo 1 diferencial de 30mA conectado con el diferencial general que solo conectaria los circuitos como:lavadora,secadora,lavaplatos,vitroceramica,calentador y el cuarto baño que son las zonas o electrodomecticos que me pondria dar un calabranzo, y los otros circuitos solo estaria protegido por el diferencial general. Seria posible?????


No sería posible por que los circuitos deben estar protegidos con diferenciales de 30 mA.

Los diferenciales son mas sensibles cuanto menos corriente de fuga permitan, y según su sensibilidad sirve para unos usos u otros.

Los diferenciales de 10 mA se usan para jacuzzis, baños, zonas húmedas a tensión de red.
Los de 30 mA se usan para instalaciones en general, circuitos de alumbrado, circuitos de tomas de corriente independiente del nº de fases, circuitos para electrodomésticos. Nunca deben usarse IDs de sensibilidades menores a los 30 mA en instalaciones de uso doméstico en general. En viviendas en España siempre se instalan de 30 mA.
Los de 100 mA o mas se usan para proteger circuitos a maquinaria industrial normalmente con personal experto, también para proteger en locales públicos maquinas no accesibles al público (como el AA de un cine).

cuando voy a un brico de aqui veo que vende cofres ya cableados que llevan 1 diferencial de 300ma y 1 diferencial de 30 mA, 4 manegtotermico de 16 y 4 magnetotermico de 20a Y poner que viene preparado hasta 24 rmodulos


Los magnetotérmicos o IAs (interruptores automáticos) se escogen en función del circuito:
Cable de 1,5 mm2 -> 10 A
2,5 mm2 -> 16 A
4 mm2 -> 20 A
6 mm2 -> 25 A
10 mm2 -> 40 A
16 mm2 -> 50 A
etc...

Aunque ya te han comentado qué exige la norma aquí en España para una vivienda, por lo general internacionalmente se considera que en una instalación tienen que haber como mínimo un circuito de alumbrado y otro de tomas de corriente, y si es una vivienda, otro de electrodomésticos. En cada país la norma exige mas o menos cosas según las costumbres y nivel de vida, pero esos circuitos son básicos.

El circuito de alumbrado se hace con cable 1,5 mm2 / 14 AWG y se protege con un IA de 10 A, aunque en algunos países se usan con cable de 12 AWG e IA de 15 A.
El de tomas de corriente debe ser con cable de 2,5 mm2 / 12 AWG y con tomas de 15/16 A
El de electrodomésticos como mínimo debe ser como el de tomas de corriente.

En cuanto a protecciones, en todo el mundo existe un interruptor general en el cuadro. Aunque hay países en los que siempre se pone un IA al lado del contador, en ese caso en el cuadro del local/vivienda si sólo hay un diferencial, queda éste como general.

Los diferenciales en los países con 230 V siempre se instalan, fué en los países con 220 V en donde se empezaron a usar por ser el voltaje mayor. En los países con 120 V no solían instalarse y en otros países sólo era obligatorio en zonas húmedas, aunque creo que se está convirtiendo en una protección cada vez mas usada.

El cuadro que te venden debería tener un interruptor general, por lo menos, y circuitos de 10 y 16 A.

En algunos países existe la costumbre de usar 2,5 mm2 para 20 A o 4 mm2 para 25 A, o tomas de 16 A en circuitos de 20 A, pero eso no es correcto aunque se permita en algunas normas, ya que es técnicamente peligroso.

Saludos