EvaHer_89
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 12
Registrado: 17 Jun 2022, 22:32
Ubicación: Otra

Protector sobretensiones en la caja del ICP

04 May 2025, 17:34

Buenas tardes, quiero proteger mi instalación con un protector de sobretensiones permanentes + transitorias como este
https://www.ilumitec.es/combi-spu-schneider-monofasico-1p-n?gad_campaignid=1637803671

El tema es que no tengo espacio para el en la caja de mecanismos, y había pensado en aprovechar la caja del antiguo ICP para ponerlo, sería quitar el ICP (que ya no sirven para nada) y poner en su lugar el protector... ¿sería correcto este montaje, o tiene que ir obligatoriamente entre el IGA y el diferencial?


Os leo.


 
Loido
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 80
Registrado: 28 Abr 2021, 21:08
Ubicación: Valencia

Re: Protector sobretensiones en la caja del ICP

04 May 2025, 18:40

puedes quitar el Icp y el Iga que ya tienes o eso entiendo. Por tanto, tienes espacio suficiente para colocar ese Combi. Ahora bien, el calibre del Combi, que en el archivo que adjuntas es de 25A, del mismo calibre del Iga que ya dispones. En cuanto a la ubicación del sobretensiones que integra el Combi, por diseño del mismo, éste va a quedar entre el Iga y el diferencial, paralelo a la instalación receptora, tal como preguntas si es obligatorio, que lo es.


 
EvaHer_89
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 12
Registrado: 17 Jun 2022, 22:32
Ubicación: Otra

Re: Protector sobretensiones en la caja del ICP

04 May 2025, 19:48

Loido escribió:
puedes quitar el Icp y el Iga que ya tienes o eso entiendo. Por tanto, tienes espacio suficiente para colocar ese Combi. Ahora bien, el calibre del Combi, que en el archivo que adjuntas es de 25A, del mismo calibre del Iga que ya dispones. En cuanto a la ubicación del sobretensiones que integra el Combi, por diseño del mismo, éste va a quedar entre el Iga y el diferencial, paralelo a la instalación receptora, tal como preguntas si es obligatorio, que lo es.


Aun quitando el IGA no me cabe en el cuadro, el IGA es de 2 módulos (no se si ese es el nombre correcto) y el protector de sobretensiones es de 3. La única opción para meterlo en el cuadro sería cambiar todos los PIAs normales por otros estrechos, cosa que no quiero hacer, de ahí mi duda si puedo ponerlo en el cuadro anexo del ICP...


 
Loido
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 80
Registrado: 28 Abr 2021, 21:08
Ubicación: Valencia

Re: Protector sobretensiones en la caja del ICP

04 May 2025, 19:59

sí, lo puedes colocar en el cuadro anexo del Icp pero has de quitar el Iga de 2 módulos que tienes en el cuadro para no ser redundante.


 
Loido
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 80
Registrado: 28 Abr 2021, 21:08
Ubicación: Valencia

Re: Protector sobretensiones en la caja del ICP

04 May 2025, 20:04

de todas maneras, espera la respuesta del que anda por todos los foros habidos y por haber, el más sabio y capacitado de todos, porque quizás él vea o intuya algún tipo de peligro o anomalía. Su larga experiencia en ciento de ámbitos y sectores le acredita como la única voz autorizada y contrastada para poder dar validez a una respuesta como la mía.