JoseLBP escribió:Muchas gracias por la rápida respuesta y contesto a las preguntas. Tengo monofasica + tierra. Todo lo que no funciona en esa línea, lo hace conectándolo a enchufes de otra línea. Es un problema intermitente, por ejemplo hoy funciona y lógicamente, solo da positivo un polo. En cuanto vuelva a ocurrir mido la tensión con el polímetro.
Muchísimas gracias,
es curioso, venis al foro a preguntar para despues ser vosotros los espertos.
Pongamos, tienes tres enchufes a la misma linea ( por decir un numero, seran mas o menos) y en uno de ellos tienes conectada una carga, lamparita, estufa o lo que sea. En una de las bornas del neutro lo dejaste flojo o con cableado con mal estado, ante una carga fuerte, esa mala conexion o cable en mal estado, se calienta y aumenta su resistencia o se desconecta , te da fase en los dos con el buscapolos ( que no es posituvo) por el hecho de que a traves de la carga el neutro se vuelve un "retorno de fase".
Tienes una borna que se calienta bastante, baja todas las palancas del cuadro, vas a la caja de registro de los cables y tiras de los cables del neutro, puedes tenerlo flojo en las bornas o cortado el cable con el aislante intacto, presupongo que sera algo visible o que estara churruscado.
No necesitas ni el buscapolos ni el polimetro, pero si necesitas hacerlo YA.
Insisto, busca a un profesional para que te revise eso, he visto incendos por ese motivo. Desconecta las cargas de esos enchufes.