Nada, envié dos e-mails.
Uno a una empresa que fabrican llaves y me contestaron:
Estimado Carlos, respondiendo a su consulta le comento que el forzador de aire Ecoclima Model. 721 según el manual de usuario publicado en su sitio web http://www.ecoclimaonline.com/archivos/Ecoclima_Forzadores.pdf, la corriente nominal es del orden de los 0.69A, por lo que el consumo es de alrededor de los 150W, por lo que nuestro variador de velocidad para ventiladores de techo le podría resolver esta situación en el caso de tener que variar la velocidad por ende el flujo de aspiración del forzador, este mismo variador posee un interruptor unipolar de corte en la perilla rotativa hacia la posición de regulación mínima. Los códigos de producto son los siguiente: KL 40474, KL40475, KL40476, colores blanco, negro, marfil respectivamente. Por cualquier consulta estamos a vuestra disposición. Muchas gracias por contactarnos. Saludos cordiales.
Y otro a la empresa que los fabrica:
Estimado, atenta a su consulta le informo que no es recomendable colocarle variador de velocidad a este extractor.
Ante cualquier consulta no dude en comunicarse nuevamente.-
Atte
Muy explicativo estos últimos jeje.
Saludos!!