iman escribió:Malosa escribió:Derian escribió:Que ocurriría si meto el SPU de 40A y no está proyectada esa potencia?
A ver, en realidad el IGA debe ser el que marque el grosor de la derivación individual.
¿Cuándo exactamente? Lo investigué y dejé el resultado en este hilo:
viewtopic.php?f=6&t=14272&p=71732#p71732A efectos prácticos, si es de 6 mm², podrás poner uno de 32 A, pero si es 10 mm², puedes poner de 50 A y para 16 mm² (que es el más común en edificios de más de 4 plantas) serían 63 A (ve la tabla con detenimiento).
En resumen, salvo que tengas DI de 6mm, poner uno de 40 A siempre es legal y es lo recomendado. Eso sí, comprueba que tu diferencial sea también de 40A.
Hola ; Esas tablas hablan solamente de la intensidad máxima a la que se
puede someter un conductor en función de sus características
Pero en la práctica no se hace así . Para calcular cualquier sección
de una línea (en este caso derivación individual )
hay que calcular también la caída de tensión de la línea y esta puede
variar mucho en función de la intensidad y la longitud .
No es lo mismo una línea que soporte 5 kw con diez metros que con cuarenta y por cierto ,
los electricistas en nuestro léxico nunca hablamos de “grosor “ si no de sección
Por otra parte esa tabla es de intensidades de cables de 0,6/1kv este tipo de
cable es obligatorio en derivaciones individuales
de unifamiliares y de líneas en exteriores pero no en un edificio de viviendas en
el que hay una centralización de contadores ,
en este caso se utilizan cables de 750 V siendo su intensidad sensiblemente
inferior por lo que no me parece nada recomendable los cálculos que se dan para ese IGA
Creo que no has leído bien mi post.
El comentario al que yo hago referencia es este:
viewtopic.php?f=6&t=14272&p=71732#p67972En este vienen todos los datos de sección que estás comentando, y el tipo de cable que figura es el de 450V/750V.
La tabla que yo he usado en todo momento es esta:
- Cuadro2.JPG (49.55 KiB) Visto 1360 veces
Que como ves es la que corresponde a los contadores centralizados. En monofásica, al cable de 10 mm² le corresponden 50A y al de 16mm², le corresponden 63A. Como máximo, claro, poner uno de 40A siempre es legal.
Además, está todo sacado del REBT, del capítulo de la derivación individual.
-----------
PD: Como aclaración, el usuario NO necesita realizar cálculos para la sección del cable ni medir su caída de potencial,
ya que él no va a cambiar su derivación individual. SOLO ha pedido saber que IGA colocar, y para eso tan solo necesita ver la sección de DI que tiene y en función de eso comprarse o no su IGA de 40 amperios (y salvo que tenga más de 40 años es poco probable que tenga una DI de menos de 10 mm², así que el IGA de 40A es un acierto seguro).
Además, esta información es útil para todo el mundo porque cambiar el ICP por un IGA está a a orden del día, y no tiene sentido decir: «como el ICP que retiro es de 20 amperios, pues pongo un IGA de 20 amperios», ¡NO! Debes de poner lo que tu instalación soporte, el ICP de los contadores tiene mucho margen e interesa poner un IGA lo más grande posible dentro de lo legal y de como esté dimensionado el cuadro.