Por un seccionador no se puede sustituir porque el reglamento indica que debe ser un magnetotérmico.
Toda la instalación de enlace, desde la cgp hasta los circuitos interiores, están protegidos ante corto y sobrecarga (para este caso, si lo han tenido en cuenta en el dimensionado).
La función del Iga es de interruptor de corte general y de facilitarnos restablecer el suministro en caso de cortocircuito . Además limita la potencia, y de ahí por lo que ha de ser mayor o igual que la potencia contratada. Pero no la limita porque la instalación no vaya a soportar la carga sino simplemente porque es un magnetotérmico.
La DI comienza en los fusibles del cuarto de contadores y acaba en el cuadro general incluido los puentes. Aguas abajo de los puentes están los circuitos interiores, todos protegidos por sus pias. Qué parte está protegiendo el Iga? Si me dices los puentes tenemos que tener en cuenta que la derivación debe ser uniforme. Si por causa mayor reducimos los puentes de sección, ahí podemos darle una pequeña función al Iga.
Hoy en día aún existen infinidad de instalaciones, cuadros y subcuadros, sin Iga.