Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
DINGODILE
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 30
Registrado: 10 Nov 2010, 19:10

curiosidad toma de tierra

11 Jun 2011, 16:24

Ola queria saber por curiosidad si las tomas de tierra de viviendas, edificios ... etc deben ser accesibles obligatoriamente


 
Avatar de Usuario
juganett
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 929
Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Ubicación: Denia
Contactar:

Re: curiosidad toma de tierra

11 Jun 2011, 17:32

La toma de tierra en si queda enterrada, pero en la punta de salida y que sirve para enlazar la red de tierra con el edificio se monta un seccionador para poder desconectarla y comprobarla periódicamente a fín de revisar su buén estado.

El problema es que como nadie obliga normalmente no se comprueba periodicamente como debería ser.

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/A ... _BT_18.pdf


En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?

http://juganett.blogspot.com/
 
DINGODILE
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 30
Registrado: 10 Nov 2010, 19:10

Re: curiosidad toma de tierra

11 Jun 2011, 18:20

t doy la razon al no haber revisiones periodicas algunos instaladores la entierran completamente sin poder acceder a ella


 
Avatar de Usuario
Frioelect
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 812
Registrado: 11 Dic 2010, 03:44
Ubicación: Madrid
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: curiosidad toma de tierra

12 Jun 2011, 02:52

Hay casos en los que no hay mas remedio que enterrar la pica, pero por defecto es mejor que lleve un registro.


 
Avatar de Usuario
juganett
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 929
Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Ubicación: Denia
Contactar:

Re: curiosidad toma de tierra

12 Jun 2011, 09:36

Normalmente, en las viviendas unifamiliares, solemos dejar una caja de emplame en la fachada de la vivienda, debajo de el cuadro general de mando y protección con una borna o seccionador para realizar la conversión de cable desnudo de 35mm2 a 16mm2 verde/amarillo de 750V.
En los edificios de nueva constriucción dejamos un seccionador para lo mismo en el cuarto de los contadores de luz.
En las industrias dejamos el seccionador debajo del cuadro general.

También hemos usado este tipo de arqueta para pararayos, tierras de grupos, centros de transformación ya que vienen de categoría para registrarlas.

Existen también unas arquetas que las fijas sobre la toma de tierra y pones un tubo que va hasta el fondo del foso y puedes tirar agua y sales para mejorar periódicamente la toma de tierra.

http://www.cirprotec.com/productos.php? ... 3&gama=240

http://www.claved.es/Claved_productos_cajas-tierra.html


En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?

http://juganett.blogspot.com/
 
Francisco de Quevedo
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 691
Registrado: 26 Ago 2010, 19:04

Re: curiosidad toma de tierra

12 Jun 2011, 11:49

Hola.

Esto de dejar las tierras en registro, no parece una buena idea, puesto que cualquira puede manipular y desconectar.

En mi tierra, las redes de tierra para estaciones se suelen hacer por el tendido del circuito de MT así queda protegido de la misma menera de los cables de red, no registrable, para que sea segura ,que nadie la pueda tocar.

Saludos


Un libro abierto es un amigo que habla, cerrado un amigo que espera.
 
Raulito
Moderador
Moderador
Mensajes: 808
Registrado: 11 Nov 2009, 19:18
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: curiosidad toma de tierra

12 Jun 2011, 14:00

Francisco de Quevedo escribió:
Hola.

Esto de dejar las tierras en registro, no parece una buena idea, puesto que cualquira puede manipular y desconectar.

En mi tierra, las redes de tierra para estaciones se suelen hacer por el tendido del circuito de MT así queda protegido de la misma menera de los cables de red, no registrable, para que sea segura ,que nadie la pueda tocar.

Saludos

Creo que lo mejor es que exista un puente seccionador de medida para hacer mediciones de resistencia tanto en la pica como en el elemento, y que dicha pica quede accesible para poder regarla, verter sales o sanear conexiones deterioradas.

Un saludo.


 
DINGODILE
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 30
Registrado: 10 Nov 2010, 19:10

Re: curiosidad toma de tierra

12 Jun 2011, 18:10

opino lo mismo que raulito


 
rafsan7
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 32
Registrado: 01 Jun 2011, 13:10

Re: curiosidad toma de tierra

13 Jun 2011, 13:45

Según recuerdo de cuando yo estudiaba ingenieria electronica (por tanto no soy especialista en electricidad) en una de las asignaturas nos enseñaban que las tomas de tierra deben ser seccionables a fin de poder medir periodicamente la resistencia de la toma de tierra, cosa que no hace nadie. Y segun los valores obtenidos, poder como han dicho por aqui, regar la toma de tierra para obtener mejor contacto.
Evidentemente eso puedes hacerlo en una vivienda unifamiliar o chalet, si tienes accesibel mediante una arqueta la toma de tierra puedes regarla. Cuando se trata de un edificio, se utiliza cable desnudo de 35 mm y se funde con el hormigon de la cimentacion, con lo cual no es viable regarla periodocamente. Ademas hay que tener en cuenta que cuando tu haces una instalacion de un chalet o casa y le pones una pica de toma tierra, o varias, con los años la tierra destruye la toma de tierra, y si la has hecho accesible puedes poner de nuevo picas de t.t.
Saludos


http://www.sumelnet.com
material electrico, conductores, mecanismos, herramientas.