08 Jun 2022, 16:14
Si tienes Unión Fenosa o Iberdrola como distribuidora, actualmente sus contadores inteligentes cortan por potencia total (y no por amperaje en cada fase), lo que significa que no tienes ninguna obligación de equilibrar cargas.
Ahora, por tu propio interés te interesa tenerlas medianamente equilibradas para que no te salte el IGA: si en tu caso tienes IGA de 40A, que es el más común, si una sola de las fases llega a 40A, te saltará el IGA. Por ese motivo, es mejor que los aparatos que más consumen vayan en fases diferentes.
Dicho esto, en mi caso tengo una situación parecida a la tuya, con suelo radiante, y actualizando la caldera a aerotermia (una monobloque que puedo poner en el mismo sitio donde tengo la caldera actual), eliminamos la necesidad de trifásica, ahorramos mucho en consumo y encima la aerotermia demás de calentar, enfría en verano, pudiendo quitar todos los aires acondicionados que afean la fachada). No digo esto como una cuña publicitaria, sino que a lo mejor te interesa replantear todo y no tener elementos trifásicos (puedes mantener el contrato trifásico, pero luego todos los equipos serían monofásicos).