Muchas gracias. El 3 y el 4 del balasto viejo son los 2 extremos de una parte de los tubos y al hacer las conexiones solo se me enciende un tubo fluorescente de los dos
Muchas gracias. El 3 y el 4 del balasto viejo son los 2 extremos de una parte de los tubos y al hacer las conexiones solo se me enciende un tubo fluorescente de los dos
Hola, me he guiado por los esquemas de los balastos.. Pues busca en el otro tubo los mismos dos extremos y llévalos a la borna tres y cuatro del balasto nuevo.
Buenas noches Miguel 69, lo acabo de hacer, he quitado el puente que había en un extremo y he llevado los cables directos al balasto como me dijiste y ya funcionan los dos tubos. Muchas gracias por tu ayuda