Página 1 de 2

diferencial

Publicado: 03 Feb 2010, 20:18
por Yerik
Hola que tal soy nuevo en el foro y tengo algunas preguntas, esta en concretro tiene que ver con los ID, interruptores diferenciales. En el caso de una instalacion con un IGA de 32A ( el ICP sería también de 32ª??), ¿qué diferencial habría que poner?. Se que cada diferencial aguanta hasta 5 circuitos, pero si pongo un diferencial de 25A y le meto cinco circuitos de electrificación básica 10A ,16A ,20A , 25A , 16A, esto suma un total de 87 amperios en un diferencial de 25A . La otra duda es cuando se pone diferencial en un subcuadro y calcular el mismo . espero haberme explicado bien. Un diferencial de 63A trifasico, ¿soporta 63A por fase?.

Re: diferencial

Publicado: 03 Feb 2010, 20:26
por mancho
el ICP lo tienes que poner según la potencia que contrates, y el la In del diferencial ha de ser igual o superior a la del ICP. como bien dices, un diferencial de 4x63 amperios soporta el paso de 63 amperios por cada una de sus fases.

Re: diferencial

Publicado: 05 Feb 2010, 19:01
por DVD
Piensa que la intensidad nominal de los diferenciales tiene que ser igual o superior de lo que alimenten....
Para ello puedes limitarlo con un interruptor.
Y en un subcuadro lo mismo solo tienes que tener en cuenta la selectividad de la instalación poniendo el mas sensible aguas abajo...

Un Saludo Compis....

Re: diferencial

Publicado: 06 Feb 2010, 13:28
por Emecordoba
DVD escribió:
Piensa que la intensidad nominal de los diferenciales tiene que ser igual o superior de lo que alimenten....
Para ello puedes limitarlo con un interruptor.
Y en un subcuadro lo mismo solo tienes que tener en cuenta la selectividad de la instalación poniendo el mas sensible aguas abajo...

Un Saludo Compis....



No se si te he entendido mal..... dices que en un subcuadro solo tienes que tener en cuenta la sensibilidad???'?...

Creo que aparte de eso que esta muy bien, hay que tener en cuenta ademas, que...
un diferencial no se puede poner con otro en tipo "cascada" , habria que conectar la entrada del primer diferencial a la entrada del segundo diferencial... si se conectase de la salida del primer diferencial a la entrada del segundo, le "saltaria" de vez en cuando....

Re: diferencial

Publicado: 06 Feb 2010, 14:22
por DVD
Quizas no me supe explicar....
En el subcuadro al decir lo mismo quería decir lo del primer parrafo.
Y en cuanto a la sensibilidad puedes poner uno en el gral. de 1 A. en el siguiente cuadro que alimente este de 0,3 A. y si este abasteciera a otro podría tener de 0,03 A. y asi todos los que quieras siempre y cuando la "cascada" sea selectiva...

Re: diferencial

Publicado: 06 Feb 2010, 14:59
por Raulito
En este esquema se ve muy claro lo que quiere decir DVD:

Re: diferencial

Publicado: 07 Feb 2010, 00:12
por Emecordoba
jejej.... ahora si..

Ya me extrañaba que fuese lo contrario....ya que lo de la "tolerancia" entre diferenciales es de lo primero que se aprende jejejej

Saludos foreros!!!

Re: diferencial

Publicado: 07 Feb 2010, 14:53
por J.A.
Yerik escribió:
Hola que tal soy nuevo en el foro y tengo algunas preguntas, esta en concretro tiene que ver con los ID, interruptores diferenciales. En el caso de una instalacion con un IGA de 32A ( el ICP sería también de 32ª??), ¿qué diferencial habría que poner?. Se que cada diferencial aguanta hasta 5 circuitos, pero si pongo un diferencial de 25A y le meto cinco circuitos de electrificación básica 10A ,16A ,20A , 25A , 16A, esto suma un total de 87 amperios en un diferencial de 25A . La otra duda es cuando se pone diferencial en un subcuadro y calcular el mismo . espero haberme explicado bien. Un diferencial de 63A trifasico, ¿soporta 63A por fase?.

TE RECOMIENDO QUE ECHES UN VISTAZO AL REGLAMENTO B/T EN INSTRUCCIÓN ITC BT 25. (PROTECCIÓN GENERAL EN VIVIENDA SOBRE TODO).
PIENSA QUE EL DIFERENCIAL PUEDE SER DE 25 A SIEMPRE QUE EL INT. GRAL. DE LA INSTALACIÓN SEA DE 25 A. SI NO, ES MUY PROBABLE QUE LA SUMA DE LOS CIRCUITOS QUE ALIMENTE SEA SIEMPRE SUPERIOR.
CON RESPECTO A LA SENSIBILIDAD, DEBES ASEGURAR EL PUNTO DE UTILIZACIÓN CON 30 mA. (CREO QUE RAULITO Y DVD LO DEJAN MUY CLARO)
UN SALUDO, CHAO.

Re: diferencial

Publicado: 08 Feb 2010, 20:51
por mancho
J.A. escribió:
TE RECOMIENDO QUE ECHES UN VISTAZO AL REGLAMENTO B/T EN INSTRUCCIÓN ITC BT 25. (PROTECCIÓN GENERAL EN VIVIENDA SOBRE TODO).
PIENSA QUE EL DIFERENCIAL PUEDE SER DE 25 A SIEMPRE QUE EL INT. GRAL. DE LA INSTALACIÓN SEA DE 25 A. SI NO, ES MUY PROBABLE QUE LA SUMA DE LOS CIRCUITOS QUE ALIMENTE SEA SIEMPRE SUPERIOR.
CON RESPECTO A LA SENSIBILIDAD, DEBES ASEGURAR EL PUNTO DE UTILIZACIÓN CON 30 mA. (CREO QUE RAULITO Y DVD LO DEJAN MUY CLARO)
UN SALUDO, CHAO.


una puntualización, el ICP no cuenta como interruptor general

Re: diferencial

Publicado: 08 Feb 2010, 22:11
por J.A.
mancho escribió:
J.A. escribió:
TE RECOMIENDO QUE ECHES UN VISTAZO AL REGLAMENTO B/T EN INSTRUCCIÓN ITC BT 25. (PROTECCIÓN GENERAL EN VIVIENDA SOBRE TODO).
PIENSA QUE EL DIFERENCIAL PUEDE SER DE 25 A SIEMPRE QUE EL INT. GRAL. DE LA INSTALACIÓN SEA DE 25 A. SI NO, ES MUY PROBABLE QUE LA SUMA DE LOS CIRCUITOS QUE ALIMENTE SEA SIEMPRE SUPERIOR.
CON RESPECTO A LA SENSIBILIDAD, DEBES ASEGURAR EL PUNTO DE UTILIZACIÓN CON 30 mA. (CREO QUE RAULITO Y DVD LO DEJAN MUY CLARO)
UN SALUDO, CHAO.


una puntualización, el ICP no cuenta como interruptor general

TE RECOMIENDO LO MISMO QUE A YERIK.
UN SALUDO