Cañada escribió:La mayoria de las instalaciones antiguas están así, pocas cajas de derivación, generalmente una en cada puerta para recoger los puntos de luz de cada habitación, después puenteaban de mecanismo en mecanismo. Y si solian empalmar hilos dentro de los tubos, el que en una caja es azul, por otra sale rojo.
Puentea todas las cajas con dos tubos de 25 mm. Y a horno, termo, lavadora, secadora, lavavajillas, llevales un tubo derecho al cuadro. Si puedes lleva un tubo derecho a la caja de la cocina para los enchufes de la cocina y de ahí al baño, para los enchufes del baño, asi simplificas mucho la instalación. Eso seria lo ideal.
Efectivamente, esta todo punteado mecanismo por mecanismo, cajas en una habitacion que van a parar a la de al lado con curvas demasiado contorsionistas de hecho he tenido que cojer el cincel un par de veces para ver porque no se movian los cables...
Respecto a los tubos directos ahora mismo el cable de la cocina pasa primero por el baño derivando a iluminaria y enchufes y luego al pasar a la cocina deriva con la mayor caja de toda la casa (10cm x 10cm) a todos los enchufes de la cocina sin distinción ninguna. Pasar otro corrugado a la caja independiente para horno termo y demás seria lo suyo ¿no?
Por otra parte he conseguido una factura y resulta que la potencia contratada es la friolera de 1,5kW vamos, una mierda, pero claro como esta sin ICP pues no salta aunque el consumo sea mayor. ¿Que debo de hacer para regularizar la instalacion a una potencia digamos, mas normal? Por que tampoco es plan de poner un ICP de 4,4kW teniendo contratado 1,5kW...