inspcv00
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 6
Registrado: 02 Oct 2010, 00:10

Sección cable de tierra.

02 Oct 2010, 00:15

Muy buenas señores:

Soy nuevo aquí, y sé que lo que les voy a preguntar para ustedes es de risa, pero a ver si pueden sacarme de la duda: resulta que voy a hacer la instalación eléctrica de una vivienda y no me acuerdo de cuánto era el diámetro recomendado para el cable de tierra, el que va desde la pica hasta el cuadro general de protección. El grado de electrificación es el básico, 5,5 KW. Me gustaría que me lo confirmaran, pero si no recuerdo mal era de 4 mm2, ¿no?

Muchas gracias.


 
Senyo_elec
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 72
Registrado: 22 Sep 2010, 21:18

Re: Sección cable de tierra.

02 Oct 2010, 00:16

Ponlo de la misma seccion que los demas hasta 16mm que a partir de hay ya suele ser algo mas pequeño, pero hasta ahi es la misma seccion que el conductor de fase


 
inspcv00
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 6
Registrado: 02 Oct 2010, 00:10

Re: Sección cable de tierra.

02 Oct 2010, 00:31

Senyo_elec escribió:
Ponlo de la misma seccion que los demas hasta 16mm que a partir de hay ya suele ser algo mas pequeño, pero hasta ahi es la misma seccion que el conductor de fase


Gracias tío. Lo que pasa es que el problema no se acaba aquí. He abierto otro post en el que cuento todo, a ver si entre tod@s me ayudáis.


 
Avatar de Usuario
J.A.
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 208
Registrado: 12 Nov 2009, 08:39

Re: Sección cable de tierra.

04 Oct 2010, 20:00

Desde la pica al puente de prueba mínimo 25 mm2 en cobre desnudo (métele 35; yo nunca me iría a los mínimos en estos casos donde la diferencia económica no es tanta.)
De todos modos mídela antes de cerrar (mínimo 20 ohmios por regla general).
Un saludo...


 
Avatar de Usuario
Sanchís

Re: Sección cable de tierra.

04 Oct 2010, 21:01

eso de los 20 ohmios no era en centros transformadores? segun tengo entendido, en baja tension te piden una resistencia para que la tension residual no pase de 24/50 voltios segun el tipo de local.