Hola a tod@s.
Lo ideal es realizar la siguiente fórmula cuando el número de cables por tubo tienen distinta
sección:
- Diámetro Int tubo.jpg (11.08 KiB) Visto 8253 veces
ØEXT C1 = 4,1 mm Según la tabla de diámetros de conductores (UNE 211002 tabla 1)
ØEXT C2 = 3,4 mm Según la tabla de diámetros de conductores (UNE 211002 tabla 1)
n1= 3 conductores.
n2= 3 conductores.
fc = 3 será el factor de corrección a considerar al tratarse de una instalación empotrada y según (ITC- BT-21- 1.2.2)
Sustituyendo en la fórnula inicial, tenemos un φ INT TUBO=
15.97 mmLuego si miramos en el catálogo del fabricante tenemos:
que para un diámetro interior de 18.5 le corresponde un diámetro exterior de
25 mmLo correcto es tubo corrugado de 25 mmSaludos