Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
Modrengar
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 18 Jun 2019, 14:30
Ubicación: Madrid

Estrella triangulo

18 Jun 2019, 14:35

Buenos tardes.
Tengo un motor para activar una bomba hidráulica, me arranca bien es estrella, y al cambiar a triangulo y pasado unos segundos salta los contactores y se para la bomba. Qué puede pasar? Se han podido joder los bobinados, los contactores o algo?


 
muyperezoso
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 433
Registrado: 25 Feb 2019, 20:27
Ubicación: Las Palmas

Re: Estrella triangulo

18 Jun 2019, 18:10

pueden ser varias cosas, contactor de triangulo con polos rotos y trabaja a dos fases o el motor pide mantenimiento, rodamientos y esas cosas


 
chispa41
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 109
Registrado: 20 Oct 2018, 10:32
Ubicación: Otra

Re: Estrella triangulo

19 Jun 2019, 17:45

Han tocado las conexiones de los contactores últimamente?, por asegurarse que en triángulo este bien conectado. Suele ser este un síntoma de mala conexión y girar en un sentido en estrella y al cambiar a triángulo, hacerlo en el contrario por ende saltan las protecciones.


CHISPA_41
 
Chiguaca
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 2
Registrado: 28 May 2019, 12:39
Ubicación: Zaragoza

Re: Estrella triangulo

20 Jun 2019, 15:27

Una forma rápida de ver que la maniobra es correcta es quitar las conexión al motor y probar en vacio la maniora

Si asi funciona, el problema es del motor


 
Avatar de Usuario
Loyux
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 58
Registrado: 27 Ago 2019, 16:32
Ubicación: Huelva

Re: Estrella triangulo

28 Ago 2019, 20:10

Revisa la protección termica que está situada aguas arriba. Puede estar mala y no aguantar la intensidad del triangulo. Si la pruebas en vacío como te dijo chiguaca no es indicador de que el motor esté malo podría ser la protección y no dar la cara por no haber consumo con el motor desconectado y llevarte al error de que el motor está malo y no fuese así. También puedes verificar con una pinza amperimetrica la intensidad de las tres fases si te da tiempo a tomar la medida antes de que se pare y si están dentro del valor tarado en la protección térmica. Verifica que la intensidad nominal del motor se ajusta al valor tarado el la P. Térmica. Saludos...


En este oficio nunca se deja de aprender y el que piense lo contrario mal profesional es.
 
Albertrusky
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 3
Registrado: 08 Jul 2020, 12:39
Ubicación: Cantabria

Re: Estrella triangulo

08 Jul 2020, 14:09

Hola, escribo aquí por el título del tema.
Basándonos en q tengo conocimientos básicos d electricidad...
El asunto es q desmonté para restaurar una máquina con un motor algo grande e hice fotos d todo el cableado tanto del cuadro como del motor trifásico d arranque estrella/triangulo para luego volver a montarlo. Pero debí borrar la del cuadro.
Entonces en el motor he vuelto a conectarlos tal cual estaban pero ni idea de cómo conectar los cables en el cuadro. En el cuadro si q tengo nombradas las conexiones como: u v w z x y (en ese orden).
Alguien sabe como proceder en este caso? Gracias.
Adjuntos
Screenshot_20200708-140801.png


 
Albertrusky
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 3
Registrado: 08 Jul 2020, 12:39
Ubicación: Cantabria

Re: Estrella triangulo

08 Jul 2020, 14:17

Añado la foto donde deberían ir conectados.


 
Albertrusky
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 3
Registrado: 08 Jul 2020, 12:39
Ubicación: Cantabria

Re: Estrella triangulo

08 Jul 2020, 14:22

U V W Z X Y
Adjuntos
Screenshot_20200708-141925.png


 
muyperezoso
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 433
Registrado: 25 Feb 2019, 20:27
Ubicación: Las Palmas

Re: Estrella triangulo

30 Jul 2020, 00:30

 En teoria, u1, v1 y w1, a sus recpectivas u , v, w. Y en el mismo orden w2, u2, v2 seria z, x, y. Comprueba el sentido de giro inicial tanto en estrella como en triangulo.