Re: CONSULTA CONEXION DE RESISTENCIA

24 Abr 2020, 20:40

En una ocasión hice la prueba con dos cargas de consumo casi igual, sólo habían mA de diferencia.
Cada carga era de 10A y por el neutro pude medir unos 9A.

De hecho el reglamento, en un apartado habla de la sección del neutro. En líneas de dos fases con neutro, el neutro debe ser de la misma sección que los cables de fase.
Saludos


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: CONSULTA CONEXION DE RESISTENCIA

24 Abr 2020, 21:17

Cierto Bombilla, pero la intensidad por el neutro también dependerá del tipo de transformador que suministra


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: CONSULTA CONEXION DE RESISTENCIA

24 Abr 2020, 21:40

En España los transformadores de distribución son siempre trifasicos, el neutro con dos fases se comporta así.

Pero hay países en donde se utilizan transformadores de distribución monofásicos para pequeñas potencias o usuarios aislados. Estos transformadores llevan una toma media como neutro en el secundario y los extremos como fases, con tensiones 115/230V o 220/440V según el país.
En estos transformadores, cuando las cargas entre fase y neutro son iguales en las dos fases, por el neutro no hay corriente.
Saludos


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: CONSULTA CONEXION DE RESISTENCIA

24 Abr 2020, 21:52

Bombilla escribió:
En España los transformadores de distribución son siempre trifasicos, el neutro con dos fases se comporta así.

Pero hay países en donde se utilizan transformadores de distribución monofásicos para pequeñas potencias o usuarios aislados. Estos transformadores llevan una toma media como neutro en el secundario y los extremos como fases, con tensiones 115/230V o 220/440V según el país.
En estos transformadores, cuando las cargas entre fase y neutro son iguales en las dos fases, por el neutro no hay corriente.
Saludos

Cierto Bombilla, pero es muy difícil que el sistema sea equilibrado por lo que teniendo en cuenta que se trata de un  transformador de distribución monofásica por el neutro va a circular la suma vectorial de las dos fases y, teniendo en cuenta que va a existir un desfase de 180º, la intensidad que va a circular, más o menos, va a ser el 95 % de la media de la suma aritmética entre las dos fases. No ocurre lo mismo con transformadores de distribución trifásica.


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: CONSULTA CONEXION DE RESISTENCIA

24 Abr 2020, 22:02

En el sistema monofásico de 3 hilos, el neutro lleva la diferencia. Si una fase lleva 50A y otra 30A, por el neutro habrán 20A.

En un circuito de 2 fases y neutro, salga de un transformador monofásico o trifásico, por el neutro no circula más corriente que por las fases.
Saludos


 
iman
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 291
Registrado: 03 Dic 2015, 23:43
Ubicación: Otra

Re: CONSULTA CONEXION DE RESISTENCIA

02 May 2020, 12:28

Si , pero estamos hablando de resistencias que en casi todos los casos en industria son equipotenciales
En tranformadores no suele haber cargas equilibradas , aun  que el regamento y en general se tiende
a que las fases esten bien equilibradas

En el caso de  tres resistencias por ejemplo de 3 KW cada una instaladas en cualquier maquina o calentador
R = 230.230/3000 = 52900/3000 = 17,633 OHM

Y consumiran:

I = P/V
I = 3000/230
I = 13,04 A cada una

O lo que es lo mismo en un sistema trifásico (3*3000 W):

P = RAIZ 3*V*I*COS PHI
I = P/1,732*V*1
I = 9000/693
I = 12,98 A

Que pasa si se nos rompe una resistencia y no tenemos neutro, pues según observo es que se nos
quedan 2 resistencias en serie conectadas a una tensión de 400 V. ¿Y cuanta resistencia en total tenemos?:

Rtotalserie = R1+R2+R3+R... (Suma de resistencias)

O sea:

Rtotal = 17,633 + 17,633 = 35,266 OHM

Entonces ¿que pasaría con el sistema resultante?, en principio su consumo pasaría a ser de:

I = V/R = 400/35,266 = 11,34 A

Y la potencia disipada de:

P = VI = 400*11.34 = 4536W (2268W CADA RESISTENCIA)

Por debajo de su rendimiento de 9000 W - 3000 W (De la resistencia que se ha ido) = 6000 W (Frente a 4536 W).

V2 = P*R
V = RAIZ (P*R)
V = RAIZ (2268*17,6333) = 200 V ( Caida de tensión de cada resistencia lógicamente)

Con lo cual si tenemos el neutro  nunca podríamos tener 200 V de caida de tensión
en cada resistencia, tendríamos siempre 230 V, con lo cual mantendríamos la potencia del sistema que queda
con una resistencia de menos, 6000 W (Pero en esto ya entra el cálculo de corriente de neutro y yo, ni lo se hacer, ni lo he hecho nunca).