Miguel 69 escribió:Hola Coito,
1⁰ No he dicho que este motor trifásico necesite neutro para funcionar pero si voy a llevar un circuito a 20 metros para alimentarlo, prefiero llevar neutro también por si lo puedo necesitar para cualquier periférico o maniobra o lo que sea. Si sólo lo necesita para la maniobra de ahí que le haya dicho que se podría reducir.
2⁰ si el neutro solo lo va a necesitar para los casos expuestos en el 1⁰ punto, sí que lo puede reducir .
3⁰ como no ha detallado como es la instalación ni sé dónde tiene la bornera de tierra, pues que no falte el hilo de tierra y de misma sección que de fase, no he dicho lo contrario.
4⁰ en qué parte del Rebt dice que el circuito que alimenta a un motor tiene que ser con cable multiconductor??
Saludos
Hola, Miguel
> La "hoja de ruta" no va dedicada a ti, que ya sé que sabes que los motores no necesitan neutro. Va dedicada al autor del post, que dijo necesitar neutro
> Sea para la maniobra, o para colgar luces, enchufe de servicio, secador para el aire del compresor, o la biblia en verso, la sección del cable del neutro igual al de fase para esas secciones
> El REBT no dirá que los motores se alimentan con manguera. Tampoco dice que los pasatapas de los trafos tienen que ser de latón o acero inox. La buena praxis, y el catálogo del fabricante, dice que las acometidas tripolares las hay que tender formando un terno. Mal se va formar metiendo cables unifilares por un tubo
Saludos