coito circuito escribió:Hola
No hace falta hacer grandes cálculos: en el momento que sabes la In del motor, y la mayoración por arranque, ya nos lleva a los 216 A que corresponderían al conductor de XLPE de 95 mm2. La caída de tensión, en esa longitud, es despreciable
Ahora bien, el intríngulis de la cuestión y el porqué se te están quemando las placas de bornas, es otro: queman porque en un motor de esta potencia la placa de bornas no esta dimensionada para ser alimentada por un solo cable. Por tanto lo que necesitas es volver a recalcular para alimentar a ese motor con 2 líneas (como se se hace en los estrella triángulo)
Si lo hace así verás que un cable de 35 mm2 soporta 114 A, o sea que 2 en paralelo 228 A (no es así porque hay que meter un coeficiente reductor)
Pero vamos que con 2 cables de 50 mm2 seguro que vas mas que sobrado (obviamente hay que calcularlo)
Eso sí, cuando se ponen conductores en paralelo tienen que ser DE LA MISMA SECCIÓN, LONGITUD Y TIPO DE CONDUCTOR, para que se reparta la intensidad uniformemente
No obstante a todo lo dicho el mayorar la sección de un conductor es una inversión retornable en el mediano tiempo: cuantas mas horas esté en servicio primero se amortiza (hay fórmulas para calcular el tiempo de amortización)
Saludos
Miguel 69 escribió:Cierto, ya te leí que hablabas de mangueras...Supongo que además habrás tenido en cuenta la posible, más que posible, segura, reactancia de alimentar un motor de esa envergadura con cable multiconductor.
Saludos
Miguel 69 escribió:No me gustan este tipo de cosas, pero lee lo que has escrito:
" Si lo hace así verás que un cable de 35 mm2 soporta 114 A, o sea que 2 en paralelo 228 A (no es así porque hay que meter un coeficiente reductor)
Pero vamos que con 2 cables de 50 mm2 seguro que vas mas que sobrado (obviamente hay que calcularlo)
Eso sí, cuando se ponen conductores en paralelo tienen que ser DE LA MISMA SECCIÓN, LONGITUD Y TIPO DE CONDUCTOR, para que se reparta la intensidad uniformemente"
Seguramente cuando dices "conductores" hablas de "mangueras", así que disculpa por no interpretar bien tu escrito.
Buenas noches, que mañana madrugón, como siempre, para trabajar en una empresa de mentira por un sueldo de mentira.
Miguel 69 escribió:Lo de "empresa de verdad" jajajaj macho, de verdad, es imposible cualquier tema contigo.
Saludos
nimoxl escribió:coito circuito escribió:Hola
No hace falta hacer grandes cálculos: en el momento que sabes la In del motor, y la mayoración por arranque, ya nos lleva a los 216 A que corresponderían al conductor de XLPE de 95 mm2. La caída de tensión, en esa longitud, es despreciable
Ahora bien, el intríngulis de la cuestión y el porqué se te están quemando las placas de bornas, es otro: queman porque en un motor de esta potencia la placa de bornas no esta dimensionada para ser alimentada por un solo cable. Por tanto lo que necesitas es volver a recalcular para alimentar a ese motor con 2 líneas (como se se hace en los estrella triángulo)
Si lo hace así verás que un cable de 35 mm2 soporta 114 A, o sea que 2 en paralelo 228 A (no es así porque hay que meter un coeficiente reductor)
Pero vamos que con 2 cables de 50 mm2 seguro que vas mas que sobrado (obviamente hay que calcularlo)
Eso sí, cuando se ponen conductores en paralelo tienen que ser DE LA MISMA SECCIÓN, LONGITUD Y TIPO DE CONDUCTOR, para que se reparta la intensidad uniformemente
No obstante a todo lo dicho el mayorar la sección de un conductor es una inversión retornable en el mediano tiempo: cuantas mas horas esté en servicio primero se amortiza (hay fórmulas para calcular el tiempo de amortización)
Saludos
Gracias por la aclaración. Es un motor conectado en arranque estrella triangulo y van 6 hilos + tierra en 2 mangueras que salen de bornas del armario eléctrico. Ante las prisas por dejar operativa la máquina pedí manguera de 3+tierra de 50 mm de sección. Creo que ha quedado claro que es más que suficiente y las bornas las he pedido para cable de hasta 70 mm. Ahora tengo la duda de si ha sido un gasto innecesario la sustitución del cableado de 35 mm, si es que estaba bien dimensionado de origen y el problema estaba en que las bornas se han deteriorado con el tiempo. ¿O puede ser que los conductores de cobre pierdan propiedades con el tiempo? ¿Perdida de conductividad por calor ...?
Miguel 69 escribió:Buenos días, está claro que te he entendido mal cuando dices que tiene que ser de la misma sección, longitud y tipo de conductor, así que nuevamente te pido disculpas.
Saludos